Interconexion PLC/Panel SIEMENS via MPI

Hola comunidad! soy un nuevo integrante!
Estoy tratando, hace bastante tiempo ya, de comunicar un PLC con un panel touch SIEMENS y la verdad que ya probe con todas las modificaciones posibles (solo me queda probar modificar lo indicado jeje) y no hay manera que se comuniquen.

Estoy trabajando con un panel MP370 touch en WinCC Advenced y con S7 V5.5 con una CPU 131C. Estan conectados mediante una red MPI.

Otra duda menor, como funciona los swiches on/off estas conexones?

Les agradezco si pueden ayudarme porque la verdad ya me lei todos los ariculos posibles y estoy en donde empece.

Saludos a todos
juan
 
Hola juan mira el primer paso es ver si esta configurado bien el cable de comunicación me parece que la red mpi usa rs485 luego la configuración en el plc que desconozco como se configura pero este sistema solo admite un dispositivo de programación y/o operación y se direcciona de la siguiente forma


direccion: 0 es el programador
direccion 1 panel de operador o el mismo programador
de la 2 a la 31 los PLC´s
espero haber ayudado un poco
 
Atrás
Arriba