He comprado un desconectador para mí batería de 90A, pero es una caca !!
Dice que de 100A, pero parece muy endeble y sus tornillos de conexión son de 6mm.
Tengo una seta de emergencia de esas que se ponen en las máquinas industriales,pero claro, es a 230v y con contacto 16A
Y mi duda es si serviría ?? ????
Teniendo en cuenta los amperios que indican soportar, está claro que no.
pero yo dudo que ese interruptor de mantequilla aguante 6'25 veces más que la robusta seta de emergencia.
¿No será que lo que tengo que tener en cuenta es la Potencia???
12v x 100A = 1.200w (el de pichiglas)
230v x 16A = 3.680w (la seta industrial)
Eso ya me parecería más normal, y significaría que si puedo colocar esa seta para este cometido.
Alguien sabe a ciencia cierta que es lo correcto??
Estoy pensando en los fusibles.
He visto desconectadores de estos de batería similares de hasta 300A.
Si miro esos 300A en corriente alterna, necesitaría unos enormes seccionadores de guillotina !!!
Dice que de 100A, pero parece muy endeble y sus tornillos de conexión son de 6mm.
Tengo una seta de emergencia de esas que se ponen en las máquinas industriales,pero claro, es a 230v y con contacto 16A
Y mi duda es si serviría ?? ????
Teniendo en cuenta los amperios que indican soportar, está claro que no.
pero yo dudo que ese interruptor de mantequilla aguante 6'25 veces más que la robusta seta de emergencia.
¿No será que lo que tengo que tener en cuenta es la Potencia???
12v x 100A = 1.200w (el de pichiglas)
230v x 16A = 3.680w (la seta industrial)
Eso ya me parecería más normal, y significaría que si puedo colocar esa seta para este cometido.
Alguien sabe a ciencia cierta que es lo correcto??
Estoy pensando en los fusibles.
He visto desconectadores de estos de batería similares de hasta 300A.
Si miro esos 300A en corriente alterna, necesitaría unos enormes seccionadores de guillotina !!!