Leer estados de zonas de alarma residencial

Hola, necesito leer con un micro que zona disparó la sirena, para el caso de sensores normalmente cerrados NC, aun en el caso de que se use Resistencia de final de linea. Si alguien me puede ayudar, se lo agradezco.
O si alguien sabe como lee la central las zonas, tambien-

Gracias
 
Los sistemas de alarma suelen tener varias zonas de sensado para identificar donde se produjo la señal de alarma.

Si el circuito es NC (normal cerrado), la señal de alarma se dispara cuando se abre el circuito, es decir cuando el NC pasa a estado NA (normal abierto).

Lo mismo pasa con los sensores infrarojos que se emplean en esos sistema; Tienen un relé que se activa, conmutando su salida de NC a NA.

Para lo que tu quieres, debes llevar hasta una entrada del micro que emplees, la señal de la zona (la puedes tomar de la central de alarma); normalmente la tensión será de 0 V y conmutará a 5V o 12V cuando se active.

En el programa del micro deberás detectar que la entrada pasó de nivel bajo (0V) a nivel alto (5V). Controla que el sistema trabaje a 5V y no a 12V. Para el caso de que trabaje con 12V, deberás hacer un divisor resistivo a la entrada del micro.

Espero te sirva la información. Saludos y suerte-
 
Atrás
Arriba