Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!

Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor y no tengo fotos de ellas.

Los datos que tengo reales son los siguientes:

FRANKLIN ELECTRIC 7,5 HPBLUFFON, INDIANA 46714VOLT 460/380 PH 3 AMP 11.5/13,0RPM 3450/2875 S.F. MAX. AMP 13.2/13.0KVA CODE K/G S.F. 1.15/1.00 KW 5.5MIN. FLOW FT./SEC.25CONTINUOUS DUTY E 79319

Ahora bien, me encontré que en dicha placa figura todo menos el factor de potencia del motor, ¿cómo puedo averiguarlo? ...
 
Ok, hice un calculo por arriba no se si esta correcto.

El motor es de 7,5HP su consumo es de 5,5KW entonces, segun parece al 100% su consumo es de 5,5kw (13,0 amperes y con 380V)
Normalmente esta consumiendo 11,4 asi que hablamos de que esta trabajando al 88% osea 4,84kw y 11,4 amperes.

ese calculo me ayuda a despejar el coseno de fi:

p= raiz de 3 x V x I x cos fi

4,88 = raiz de 3 x 380 x 11,4 x 0,65

estoy en lo correcto?
 