Polo a tierra en edificio antiguo.

Vivo en el ultimo piso de un edificio que no cuenta con el cableado para la ¨tierra¨. Como hago para tener un punto de tierra? ...
 
De la tubería de agua fría del edificio o de alguna otra estructura metálica que esté aterrizada a la tierra.
 
Emplear la tubería de agua corriente de un edificio es una acción peligrosa, no recomendada por
expertos en electricidad y además prohibido por las empresas distribuidoras de energía eléctrica,
por lo menos, en la República Argentina.
 
Emplear la tubería de agua corriente de un edificio es una acción peligrosa, no recomendada por
expertos en electricidad y además prohibido por las empresas distribuidoras de energía eléctrica,
por lo menos, en la República Argentina.

NO veo que haya peligro, en España incluso el reglamento de baja tension especifica que la puesta a tierra ha de estar conectada con la tuberia metalica de agua.

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf#page=3
 
Copiado de la página 4 del documento que adjuntas:

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

Lo que tu pones, indica que la tubería se puede conectar a la toma de tierra (B en el documento) no que se pueda usar como tierra.

Explicación: http://www.todoexpertos.com/categor...ctricidad-del-hogar/respuestas/2304805/averia
 
josemax
Hemos leído el mismo párrafo del documento y evidentemente
crea cierta confusión que tu dejas ahora debidamente aclarada.

Saludos.
 
Última edición:
Atrás