Me dedico al montaje y mantenimiento de equipos de aire acondicionado y calefacción, en este momento tengo problemas para poder reparar un aire acondicionado split, cuya plaqueta de conexión fue puesta en cortocircuito. Por desconocer los motivos de la falla original, compre una plaqueta de comandos nueva, y una plaqueta selectora de velocidad del motor por pulsos de la turbina de la evaporadora. Instaladas las dos plaquetas, me produce un error, ya que la plaqueta de la evaporadora manda la señal a la plaqueta de la condensadora para que arranque el compresor y el ventilador, pero esto no sucede, si yo reseteo manualmente si se produce el arranque. pero no se desconectan cuando desde el control remoto le doy señal de apagado. si Ud tienen alguna información la agradecer.
la plaqueta de la evaporadora es una 4781AE1245H
la selectora de velocidad es una 6871AQ2177 (REEMPLAZO DE LA ORIGINAL 6871AQ3089A) AMBAS DE L.G.
EL EQUIPO ES UN HMC-24-WA.
DESDE YA GRACIAS
la plaqueta de la evaporadora es una 4781AE1245H
la selectora de velocidad es una 6871AQ2177 (REEMPLAZO DE LA ORIGINAL 6871AQ3089A) AMBAS DE L.G.
EL EQUIPO ES UN HMC-24-WA.
DESDE YA GRACIAS