Señal analógica o digital de split

Hola muchachos soy reparador de aires acondicionados y tengo el siguiente problema.. Es un aire BGH de 6000 el cual es de doble plaqueta. Una en la unidad interior y una en la exterior las cuales se comunican con un solo cable....la UI manda señal A la UE....mi pregunta es la siguiente: que tipo de señal es esa? Para saber cual de las 2 plaquetas tiene el problema... Muchas gracias!
 
Habría que ver que componentes tiene cada una y que tipo de información necesita enviara y si son o no bidireccionales.
Muy probablemente sea una señal digital, pero asi en el aire todo es pura especulación
 
Buenas, depende del número de cables que use...
si tiene 2 cables desde unidad interior a exteior es sólo frío (cuando arranca compreso, arranca forzador)
si tiene 2 cables negros finos son del sensor de temperatura que detecta congelamiento nada mas)
si tiene 3 o 4 cables entre unidades funciona asi=
neutro común (celeste)
fase de compresor
solenoide (puede tener cables individduales -2 de color negro)
y forzador
siempre hablando de los cables que van a unidad exterior...
la placa de unidad exterior no se que función cumple...
es un "multi split?"
 
Si es común, estos aires tienen doble plaqueta, el problemas es que se puso en corto el forzador de la unidad exterior e hizo volar una pista de la placa exterior, solde la pista pero no funciona correctamente, quería descartar problemas con la placa interior...desde ya muchas gracias.son muy amables
 
muchas veces conviene cambiar la placa interna por una universal (friocalor) y cablear como un aire más... común digamos...
si pones en calor activa el solenoide de la válvula de 3 vías?
si pones en calor arranca compresor y forzador exterior no?
si pones en calor el forzador interior demora en arrancar?
hasta ahí sería normal digamos...
ahora en frío...
arranca compresor y forzador exterior y turbina interior a la vez, solenoide no suena.
sería lo normal... algunos tienen retardos de 5 minutos.. o similar...
si arranca todo bien y luego se detiene, es el sensor de unidad interior (o exterior) que indican temperatura errónea o falta de temperatura... cree que no hay gas, entonces se apaga...
 
Atrás
Arriba