Top House THSC30CK no calefacciona

DOSMETROS

High 2m Modereitor
Lo vi con un solo ojo :rolleyes:

Al ponerlo en calefacción arranca ventilador de afuera , oigo el click del relé , no arranca forzador interior , no arranca compresor pero indica luz roja de calefacción.

Si lo pongo en ventilación si anda el forzador interior.

Hace una semana andaba perfecto. Podría ser falta de gas ? :unsure: Éste lleva 22
 
Buenas tardes Dosmetros.
Un poco tarde, pero recién veo el tema. La secuencia en calor, de ése Split y cualquier otro, es la siguiente:
Activa el relé de la válvula inversora.
Activa el relé del compresor y el relé del forzador de la Unidad Exterior.
El forzador de la Unidad Interior no se activa hasta que la sonda que va pegada al evaporador, no detecta una temperatura superior a los 50 grados.
Eso lo hace, para no expulsar aire frio, apenas se enciende el equipo.
Por más que no tuviera refrigerante, el compresor enciende igual. Eso lo detecta (aunque tu Split, creo que no trae esa función), luego de un tiempo predeterminado de funcionar, y no alcanzar la temperatura mínima, para que encienda el fan interior.

Si ya solucionaste el problema, perfecto.
Sino, la seguimos.
Saludos.
 
Si. En los equipos frío-calor, vienen por separado. En los equipos frío sólo, es único. Yo revisaría primero, la unidad exterior. Si llega la señal de 220 volts a la bornera. Ya que uno de los errores más comunes, es el capacitor de marcha, del compresor, fuera de valor.
 