Buenas tardes trajeron al trabajo una ups 9130 de 3kva, el problema es que no enciende del todo es como si estuviera sin energía, las baterías estas bien utiliza seis de 13.5 vdc y están en 12.6 vdc, al conectarla a la red eléctrica el cargador de la ups inyecta 87 vdc al bloque de baterías pero en el disply no enciende ni un led, medí los fusibles de la ups 4 en total en la tarjeta principal y están bien , no encontré ningún dispositivo en corto circuito ni con indicios de quemadura, el cliente solo comento que la ups se apago y nada mas, revise la pàrte donde va el dispositivo de apagado remoto e incluso lo cambie. le probé otra tarjeta controladora y otro disply y nada sigue como si no estuviera con energía eléctrica si alguien tiene un diagrama o manual técnico, no el de servicio de esta ups le agradecería lo subiera al foro, gracias por la ayuda que me puedan brindar. ...