Variador de frecuencia Siemens

Saludos a todos.

Tengo un problema con un variador Siemens AG 6SE7087-6CX87-0FB0 el cual se bloquea y muestra error F011, no se ha encontrado componentes en corto, los módulos de potencia BSM100GAR120DN2 en un chequeo pasivo dan bien, si alguien sabe como hacerles un chequeo dinámico o si han resuelto un problema similar, les agradecería cualquier ayuda.

Gracias a todos. ...
 
F011 se debe a la activación de la protección por "Sobre-Corriente"

Controlar:
Cortocircuitos a la salida del variador
Máquina con exceso de carga/motor bloqueado
Si es una instalación nueva, verificar que el motor y el variador sean compatibles.
 
coincido con fogo....

F011

Sobrecorriente
Se ha producido una desconexión por
sobrecorriente. Se ha sobrepasado el umbral
de desconexión.

En el valor de fallo se indica la
fase en la que se ha producido
sobreintensidad (codificada en bits).
Fase U --> Bit 0 = 1--> Valor de fallo = 1
Fase V --> Bit 1 = 1--> Valor de fallo = 2
Fase W--> Bit 2 = 1--> Valor de fallo = 4

Si se produce sobreintensidad en varias fases
a la vez, el resultado del valor de fallo es la
suma de los valores de fallo de las fases
afectadas.
- Controlar la salida del convertidor a
cortocircuito o defecto a tierra.

- Controlar si hay sobrecarga en la máquina
operadora.

- Controlar la conformidad entre el motor y el
convertidor.

- Controlar si existe una exigencia dinámica
demasiado alta.
 
Atrás
Arriba