Aun tengo la duda ¿Armónicos con solo cargas resistivas también incrementan la intensidad en los cables?
Vamos por partes...el tema no es TAN sencillo. Es incluso bien complejo si se quiere, mirando lo desde algún lugar de la física y ya que preguntaron, vamos ahi.
1- Si hay bobinas o inductores es peor el armónico, pero, cualquier cable conductor de 10 centimetros o menos, es un inductor también, inductor parasito, pero inductor al fin.
2- Lo que complica realmente todo con los armónicos suele ser cuando, los Tiristores o Triacs, sean estos únicos o 300 en paralelo para controlar la luz de esa torre árabe, empiezan a querer regular la iluminación quitandole tiempo de ciclo de encendido, entonces ocurren COSAS y vamos ahí mirando en el adjunto.
3-En el adjunto se ve la gráfica típica de los triacs , de repente empieza a conducir en la mitad del ciclo y la tensión pasa abruptamente de cero a 310 volt de pico , con el flanco típico de una señal cuadrada, con componentes de frecuencias armónicas de 20 a 40 veces minimo de la fundamental.
4-Para quienes duden, pueden
escuchar estos ruidos en la banda de AM y a veces OC1 y OC2 depende de la velocidad del TRIAC o Tirystor de turno. Frecuencias mas que suficientes para producir sus propios armónicos de primer y segundo orden.
5- Tambien es sabido aunque NO mucho, que en frecuencias de radio, los electrones tienden a NO usar el interior del conductor sino que solo el perimetro del hilo, reduciendo su capácidad de conducir electricidad elevando la temperatura. Por eso las bobinas de alta frecuencias se hace con mucho hilos finos aislados en paralelo, para que la bobina no caliente y pueda manejar mas corriente a alta frecuencia.
6-Antaño se usaban cables de 1 solo alambre para instalaciones electricas , hoy la tendencia es usar cables de muchos hilos mas finos, para mejorar su comportamiento en manejo de corrientes RAPIDA, cada vez mas frecuentes.
7-¿Porque en lugar de hacer control abrupto no se hace un control proporcional ? sería la pregunta.
La respuesta es bien simple. El TRAIC no puede aguantar semejante potencia, simplemente explotaría, por eso usa este truco de conectar y desconetar, para no hacerse cargo de la potencia del sistema, que lo mataria de inmediato por corriente.
Espero ayuda a entender un poco mas.