¿Por qué se limita la cantidad de conductores en un caño en función de su superficie?

Hola
En mis tiempos te contestaría de una forma la cual sería ofensiva y te colocaria el trasero en pompa. Voy a comentar un par de cosas que cualquier principiante en electricidad sabe si es algo aplicado.
Existe un término llamado "intensidad de cortocircuito". Un ángulo recto es una gran resistencia para estos casos provocando calentamientos indeseados incluso en funcionamiento normal. Por ese motivo no deben usarse los angulos rectos.
(Un ángulo recto es una parte de circunferencia que a la frecuencia de red ofrece una impedancia que aumenta con la intensidad).
Al igual soldarias los terminales en vez de usar la presión. Otro error.
Si te das cuenta ni en electrónica se usan los ángulos rectos.
Saludos

Siempre se aprende algo nuevo!
Podés dar una referencia (cita bibliográfica) accesible, para efectuar el cálculo que da
ese resultado ? Porque me parece que estás mandando verdura.
En RF puede ser que importe la geometría del cable, pero en 50-60 Hz ?
Acaso los electrones se "cansan" por dar vuelta la curva? Jaja
Es raro que Eduardo no te haya dejado el trasero en pompa a vos.
 
.....aqui les dejo 2 fotos de un cuadro general que realicé en el año 2001.
El automático general es de 500 A. y el de la parte inferior, si no recuerdo mal, de 250 A.
La acometida de alimentación la componen, dos líneas trifásicas en paralelo de 240mm.

La calidad de las fotos tras el escaneo, es algo pésima:......

Te quedaron los transformadores amperometricos "Chuecos" :D

! Buen trabajo ¡

¿ Seccionador con carga a resorte ?
 
Fogonazo dijo:
Te quedaron los transformadores amperometricos "Chuecos" :D

Cuando hice las fotos, aún faltaban cosas por depurar, entre otras esto de los trafos. Los distintos tamaños pre-moldeados de los trafos, no se acoplaban al tamaño de las pletinas flexibles que nos mandaron, hicieron falta unas piezas plasticas para eliminar la orgura. (Dibujo; Miniatura de adj.)

Fogonazo dijo:
! Buen trabajo ¡

Gracias Fogonazo.

Fogonazo dijo:
¿ Seccionador con carga a resorte ?

Efectívamente y con rearme automático despues de un disparo voluntario.
Con rearme manual obligatorio despues de un disparo por defecto eléctrico.

Saludos.
 

Adjuntos

  • Trafo Amper..jpg
    Trafo Amper..jpg
    22.9 KB · Visitas: 16
Atrás
Arriba