pero aca la red snubber la ponen en // con el triac .
yo calculo que vos la ponias en // con la bobina de el contactor
les puedo dejar un analisis que hice yo.
y me dicen si estoy mal en algo ??
yo tenia que manejar un contactor de 380v , y me preocupaba un poco eso, 380v ........la pucha.
y queria que la cosa dure, pero , no tengo instrumentos que me midan transitorios y demas cosas raras, asi que no sabia como encararlo, a eso de ........bueno, esas coss que uno desconoce y pueden pasar.
asi que me puse a pensar, siempre trato de ver las cosas simples.
me puse a primero que nada hacer unas pruebas sencillas a ver con quien estoy , y las pongo aca , simples :
puse unas R. en serie, queria obtener algunos datos (no importa saber que modelo de contactor es) , uno era corriente y tension de mantenimiento y consumo :
R (ohms) ….VR(ca)…i (mA) …Pot (W) …................... contactor
15………….....0,2v…….error….muy baja, error de medicion..... ACTIVA OK
270………...…7,8v……........29……….0,22w……..........................activa ok
560………..….16v…….......28……….0,5 w……...........................activa ok
2200………....200…….......90……….18w………...........................no chupa
aca como se ve fui subiendo la R. serie a ver que pasaba.
obtuve algunos datos:
A ----recien con una R. serie de 2200 ohms no chupa.
B --- la corriente de trabajo es de 30 mA
C --- no hice pruebas concluyentes pero pinta que la corriente de arranque es de mas de 90mA
y me dije:
yo quiero que el contactor chupe seguro, asi que si le meto en serie una R = 270 ohms chupa seguro.
potencia disipada en trabajo ?? 0,25 W
que es lo peor que me puede pasar ?? que al arrancar el contactor tenga un pico similar a un corto circuito:
380v / 270 ohms = 1,4 amper BUENISIMO !!!!!!!!!!
y en el pico de arranque (cuando chupa el contactor ) >>> 2,7 w
siempre hablamos de transitorios de muy poca duracion por lo que ni siquiera me molestare en calcular la potencia.
pero estoy viendo que si le coloco al contactor en serie una R = 270 ohms 1/2 w (pongamos 1 W exagerando ) estoy haciendo que mi triac o rele o lo que use vea la carga como una componente resistiva y que en el peor de los casos que por un instante la L de el contactor se comporte como un corto estoy limitando seguro la corriente a 1,4 amper y resistiva.
ni dude, me parece mejor que redes snubber y demas frituras.