Arranque variador frecuencia

Hola.
T
engo un variador de frecuencia un A2-8030, es un variador de esos chinos y va muy bien ( VEVOR VEVOR Variador de Frecuencia 3KW 3 Fases Convertidor de Frecuencia 4HP VFD 14A | VEVOR ES ) es este en concreto y lo tengo instalado en un sótano para mover un motor.
E
l problema es que no le controlo mucho al tema y lo que quiero hacer es encenderlo desde el primer piso pulsando un botón o un interruptor o A-través de un contactor, que cuando lo encienda, que encienda arrancado, pero no se como no doy con ello para el arranque externo.
P
ara que no este siempre encendido pues solo necesito que funcione un par de veces a la semana.
S
i alguno le controla y puede echarme una mano con el tema, donde tengo que conectar y configurar.
¿ No se si me e explicado bien ?
Gracias de antemano.

Os dejo un enlace al manual que lo e escaneado con el móvil viene en ingles y no me entero.
manual del variador
 
Última edición por un moderador:
Hola.
T
engo un variador de frecuencia un A2-8030, es un variador de esos chinos y va muy bien ( VEVOR VEVOR Variador de Frecuencia 3KW 3 Fases Convertidor de Frecuencia 4HP VFD 14A | VEVOR ES ) es este en concreto y lo tengo instalado en un sótano para mover un motor.
E
l problema es que no le controlo mucho al tema y lo que quiero hacer es encenderlo desde el primer piso pulsando un botón o un interruptor o A-través de un contactor, que cuando lo encienda, que encienda arrancado, pero no se como no doy con ello para el arranque externo.
P
ara que no este siempre encendido pues solo necesito que funcione un par de veces a la semana.
S
i alguno le controla y puede echarme una mano con el tema, donde tengo que conectar y configurar.
¿ No se si me e explicado bien ?
G
racias de antemano.

Os dejo un enlace al manual que lo e escaneado con el móvil viene en ingles y no me entero.
manual del variador
Y ¿ Que función cumple el variador ?, ¿ Ajusta velocidad ?, ¿ Pendiente de arranque ?, ¿¿¿ ???


Reglas generales de uso del foro

05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
 
Y ¿ Que función cumple el variador ?, ¿ Ajusta velocidad ?, ¿ Pendiente de arranque ?, ¿¿¿ ???


Reglas generales de uso del foro

05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un el motor arranca renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
El variador lo que hace es arrancar un motor que es una bomba de agua.
Arranca a 50 Hz con una rampa de 10 segundos y para con otra rampa de 10 SEGUNDOS.
NO es necesario ningún potenciómetro solo que cuando le presiones al botón que arranque y cuando le presiones otra vez que pares, o bien a través de un contactor o o de lo que haga falta.
LO siento si no sé expresarme mejor pero no es que se un técnico en el tema.
Gracias por la respuesta.
 
En el capitulo 8 hay ejemplos de aplicación.

Hay un gráfico con las conexiones necesarias. No vi en detalle el manual, pero arranque/parada es poner a nivel GND la entrada FWD.

Podés hacer un autoenclavamiento con relés o contactores para poder hacer arranque/parada con retención, en el foro hay algunos circuitos.
 
Les paso en limpio cual es el objetivo del nuestro n00b

Lo que quiere lograr es energizar el variador , que arranque con su curva de aceleración, funcione dicha bomba y al apagarla haga su curva de desaceleración , luego se desenergice el variador. Todo desde un simple comando

Ya lo he hecho, es para no dejar con tensión al variador por largos periodos de tiempo sin funcionar


Hay que jugar con la programación del variador, un contactor general, un relé auxiliar, la programación del relé del variador para cuando termine la rampa de desaceleración apague todo.

Todo esto estaría lejos de tus posibilidades, mejor seria contactar con un especialista
 
Hola.
T
engo un variador de frecuencia un A2-8030, es un variador de esos chinos y va muy bien ( VEVOR VEVOR Variador de Frecuencia 3KW 3 Fases Convertidor de Frecuencia 4HP VFD 14A | VEVOR ES ) es este en concreto y lo tengo instalado en un sótano para mover un motor.
E
l problema es que no le controlo mucho al tema y lo que quiero hacer es encenderlo desde el primer piso pulsando un botón o un interruptor o A-través de un contactor, que cuando lo encienda, que encienda arrancado, pero no se como no doy con ello para el arranque externo.
P
ara que no este siempre encendido pues solo necesito que funcione un par de veces a la semana.
S
i alguno le controla y puede echarme una mano con el tema, donde tengo que conectar y configurar.
¿ No se si me e explicado bien ?
G
racias de antemano.

Os dejo un enlace al manual que lo e escaneado con el móvil viene en ingles y no me entero.
manual del variador
Independientemente de como resuelva usted el asunto, le aclaro que en estos equipos no se DEBE instalar NUNCA, ningun contactor en la salida al motor. Si en la ENTRADA si usted quiere.
Por vuestra descripción, usted está usando este variador como un "Arranque suave " que suele ser bastante mas barato, que un inverter variador. :unsure: :( Que pena

Esos equipos solo se colocan cuando es estrictamente necesario, así que debe haber alguna muy buena razón que no nos está diciendo, para que hayan comprado un INVERTER, porque es muy caro, cuando era suficiente un motor común para una prestación común.
Si no nos dice esto, va a tener que llamar a un especialista para no romper nada. Quiero decir que estos chiches caros son bien delicados y no se compran solo para gastar dinero.
Entonces ...¿porque necesitan arrancar suave y parar suave ? ¿para evitar el golpe de ariete ? ¿ hay algún manchón FUSIBLE, en el medio del sistema que se puede romper ?
Necesitamos respuestas para seguir.
Una razón podría ser, que usted tiene tesión monofásica en su propiedad y ya tenia comprado un motor trifásico.
 
Última edición:
Básicamente lo que tiene que hacer es esta configuración.
Usted sube la llave termica y 10 segundos despues se enciende la luz de OK.
La lámpara le va a avisar, cuando terminó el arranque y después cuando terminó la parada, para que usted baje la llave termomagnética y le quite la energía.Esta es la parte fácil.
La otra parte es la parametrización de los registros internos del computador del INVERTER para que haga lo que usted quiere con los hilos y el comportamiento. En fin Exitos , si se equivoca mal, tendrá consecuencias económicas. posiblemente.
 

Adjuntos

  • INVERT1.jpg
    INVERT1.jpg
    51.2 KB · Visitas: 7
Les paso en limpio cual es el objetivo del nuestro n00b

Lo que quiere lograr es energizar el variador , que arranque con su curva de aceleración, funcione dicha bomba y al apagarla haga su curva de desaceleración , luego se desenergice el variador. Todo desde un simple comando

Ya lo he hecho, es para no dejar con tensión al variador por largos periodos de tiempo sin funcionar


Hay que jugar con la programación del variador, un contactor general, un relé auxiliar, la programación del relé del variador para cuando termine la rampa de desaceleración apague todo.

Todo esto estaría lejos de tus posibilidades, mejor seria contactar con un especialista

Por hacerlo no tendría inconveniente, los conocimientos los tengo, lo que es la parte de hardware contactores y relés y demás que tenga que poner no tengo problema, el problema es que no conozco el mundo de los variadores, soy muy malo con el ingles y no se como tendría que conectar el variador, cuales serian los cables que tengo que conectar y cual es la programación que tengo que hacerle.
Si usted lo ha echo, podría decirme como, gracias.
Independientemente de como resuelva usted el asunto, le aclaro que en estos equipos no se DEBE instalar NUNCA, ningun contactor en la salida al motor. Si en la ENTRADA si usted quiere.
Por vuestra descripción, usted está usando este variador como un "Arranque suave " que suele ser bastante mas barato, que un inverter variador. :unsure: :( Que pena

Esos equipos solo se colocan cuando es estrictamente necesario, así que debe haber alguna muy buena razón que no nos está diciendo, para que hayan comprado un INVERTER, porque es muy caro, cuando era suficiente un motor común para una prestación común.
Si no nos dice esto, va a tener que llamar a un especialista para no romper nada. Quiero decir que estos chiches caros son bien delicados y no se compran solo para gastar dinero.
Entonces ...¿porque necesitan arrancar suave y parar suave ? ¿para evitar el golpe de ariete ? ¿ hay algún manchón FUSIBLE, en el medio del sistema que se puede romper ?
Necesitamos respuestas para seguir.
Una razón podría ser, que usted tiene tesión monofásica en su propiedad y ya tenia comprado un motor trifásico.
Lo de la rampa de aceleración esta puesta por que venia por defecto y no le afecta al funcionamiento del motor pero se le va a quitar cuando se acabe de instalar definitivamente pues se puso para probar si movía el motor.
Se le puso el variador por que es un motor trifásico y no tengo corriente trifásica.
Lo del contactor tengo entonces un problema por que antes del motor hay un cuadro de maniobras el cual lleva un contactor antes del motor, entonces como tu dices tendré que conectar la salida del variador después del motor, podre ponerlo igual antes del contactor.
el motor es parte de una maquina de lavado de botellas el cual original mente pasabas el botón y el motor empezaba a funcionar pero ahora al meterle el variador, la intención es que no este siempre funcionando que pulses el botón y a al acabar de encenderse el variador que arranque el variador y funcione el motor.
Básicamente lo que tiene que hacer es esta configuración.
Usted sube la llave termica y 10 segundos despues se enciende la luz de OK.
La lámpara le va a avisar, cuando terminó el arranque y después cuando terminó la parada, para que usted baje la llave termomagnética y le quite la energía.Esta es la parte fácil.
La otra parte es la parametrización de los registros internos del computador del INVERTER para que haga lo que usted quiere con los hilos y el comportamiento. En fin Exitos , si se equivoca mal, tendrá consecuencias económicas. posiblemente.
hola gracias por su respuesta, si eso es lo que quiero pero no se cuales son los parámetros que tengo que configurar en el variador eso es lo que me falla pues no entiendo el manual.
Necesitaba alguien que lo conozca y me pueda decir cual es la configuración correcta del variador.
 
Última edición:
Por hacerlo no tendría inconveniente, los conocimientos los tengo, lo que es la parte de hardware contactores y relés y demás que tenga que poner no tengo problema, el problema es que no conozco el mundo de los variadores, soy muy malo con el ingles y no se como tendría que conectar el variador, cuales serian los cables que tengo que conectar y cual es la programación que tengo que hacerle.
Si usted lo ha echo, podría decirme como, gracias.

Lo de la rampa de aceleración esta puesta por que venia por defecto y no le afecta al funcionamiento del motor pero se le va a quitar cuando se acabe de instalar definitivamente pues se puso para probar si movía el motor.
Se le puso el variador por que es un motor trifásico y no tengo corriente trifásica.
Lo del contactor tengo entonces un problema por que antes del motor hay un cuadro de maniobras el cual lleva un contactor antes del motor, entonces como tu dices tendré que conectar la salida del variador después del motor, podre ponerlo igual antes del contactor.
el motor es parte de una maquina de lavado de botellas el cual original mente pasabas el botón y el motor empezaba a funcionar pero ahora al meterle el variador, la intención es que no este siempre funcionando que pulses el botón y a al acabar de encenderse el variador que arranque el variador y funcione el motor.

hola gracias por su respuesta, si eso es lo que quiero pero no se cuales son los parámetros que tengo que configurar en el variador eso es lo que me falla pues no entiendo el manual.
Necesitaba alguien que lo conozca y me pueda decir cual es la configuración correcta del variador.
A distancia no es recomendable. Parametricé muchos de esos en mi vida laboral, pero no es algo para tratar a distancia. Mucho menos para uso profesional y/o comercial . ( Si la máquina lava botellas lo es)
La puesta a punto es empírica, por eso nadie se lo va a hacer a distancia.
Va a tener que conseguir un idóneo que concurra y pagarlo. Amerita ART
Le aclaro que aunque estuviera escrito en perfecto castellano el manual, no es transparente la configuración, por que los registros son interdependientes de cientos de maneras retorcidas si no se tiene práctica..
Además que, si el que instalo el INVERTER, le puso clave a la configuración, diferente a la de fábrica, va a tener que configurar todo desde cero.
 
Última edición:
A distancia no es recomendable. Parametricé muchos de esos en mi vida laboral, pero no es algo para tratar a distancia. Mucho menos para uso profesional y/o comercial . ( Si la máquina lava botellas lo es)
La puesta a punto es empírica, por eso nadie se lo va a hacer a distancia.
Va a tener que conseguir un idóneo que concurra y pagarlo. Amerita ART
Le aclaro que aunque estuviera escrito en perfecto castellano el manual, no es transparente la configuración, por que los registros son interdependientes de cientos de maneras retorcidas si no se tiene práctica..
Además que, si el que instalo el INVERTER, le puso clave a la configuración, diferente a la de fábrica, va a tener que configurar todo desde cero.
Va a tener que conseguir un idóneo que concurra y pagarlo. Amerita ART

No entiendo que quieres decir con eso.
La maquina es para uso particular y echa por mi.
El variador es nuevo comprado por mi tiene una semana.
Lo que quiero es alimentar el variador y que ya empiece a funcionar el motor sin tener que ir al variador y calcarle a la tecla.
si ya a tocado muchos le agradecería una breve explicación de como tendría que hacer la configuración y la conexión.

Muchas gracias por su tiempo.
 
Va a tener que conseguir un idóneo que concurra y pagarlo. Amerita ART

No entiendo que quieres decir con eso.
La maquina es para uso particular y echa por mi.
El variador es nuevo comprado por mi tiene una semana.
Lo que quiero es alimentar el variador y que ya empiece a funcionar el motor sin tener que ir al variador y calcarle a la tecla.
si ya a tocado muchos le agradecería una breve explicación de como tendría que hacer la configuración y la conexión.

Muchas gracias por su tiempo.
No sé como es en su país pero en el mío, toda maquinaría, aunque la haya construido usted mismo, debe estar registrada en el estado, ya sea por la empresa vendedora de la misma si es de una MARCA o por el que la construye como "Máquina Especial" que sería su caso.
Si la usa solo usted y ningún extraño mas que no sea familiar directo, no creo que haya problema, pero si algún tercero va a operarla o repararla, debería tener un seguro ART (laboral) para que usted no tenga problemas, si esa persona sufriera algún daño, porque la responsabilidad civil es ilimitada (usted paga con sus bienes) . A eso me refería en mi nota anterior. :rolleyes: :unsure: Lo siento
Para que alguien le toque la máquina va a tener que ver TODO el proyecto completo, para después definir como parametrizar su dispositivo empíricamente , es decir, estando presente y de manera práctica, a prueba y error, hasta estar seguro, que todo funciona como debiera.
 
Última edición:
como tendría que hacer la configuración y la conexión
La conexion ya te la dijeron, y la configuracion deberias verla en el manual....

Si NO necesitas la curva de desaceleracion o puede ser omitida, entonces coloque una llave termina donde quiera comandarla y listo.

Ahora si lo quiere hacer un poco mejor, lea lo posteado y el manual.

Ahora si lo quiere hacer profesionalmente, deberá contratar a una persona idónea.

Mas que eso, sin estar en el lugar, ver el funcionamiento, entender el aparatejo, etc, etc, etc.. se va a complicar la ayuda
 
Ya esta todo solucionado
Sin tanto problema de que va hacer ni si tienes que llamar a alguien que te lo valla hacer ni mil problemas que habéis puesto y no disteis solución alguna a la pregunta.
C
uando no se sabe es mejor no responder y dejar de presumir de lo que se a demostrado que no se tiene ni idea, Aunque se pusieran muchos en su vida laboral, e echo la misma pregunta en otro foro y la respuesta fue en p24 pon 50 y punto todo funcionando sin mas vueltas de para que es que va hacer y [Término innecesariamente vulgar] que no vienen al caso.
Que cuando una persona entra a preguntar a qui no es por vicio y por jugar es por que lleva tiempo con el problema y necesita solucionarlo cuanto antes y no que le aburran y cuenten [Término innecesariamente vulgar] de que si necesitas un seguro de responsabilidad civil y mil historias que me contasteis para al final demostrar que no teNíais ni idea y cuando es así es mejor callar por que lo único que causáis son mas problemas.

Gracias por nada
 
Última edición por un moderador:
O sea que lo que faltaba era configurar la velocidad de marcha (50Hz). Que según el manual viene por defecto.

Pero tu consulta había sido por la conexión.

Por hacerlo no tendría inconveniente, los conocimientos los tengo, lo que es la parte de hardware contactores y relés y demás que tenga que poner no tengo problema, el problema es que no conozco el mundo de los variadores, soy muy malo con el ingles y no se como tendría que conectar el variador, cuales serian los cables que tengo que conectar y cual es la programación que tengo que hacerle.
 
Sin tanto problema de que va hacer ni si tienes que llamar a alguien que te lo valla hacer ni mil problemas que habéis puesto y no disteis solución alguna a la pregunta
Y pensar que gastamos tiempo y esfuerzo en contestar, y era que la lámpara del baño estaba floja, porque se mojó el auto cuando estaba soleado.

Ah, no. Era una configuración que NUNCA pediste, y encima agredis SIN necesidad.

La verdad, una lástima que haya gente así en el foro.
 
Atrás
Arriba