aque te refieres con el back up del plc, el programa, si lo que quieres es el programa solo tienes que comunicarte con el plc que tengas 5, 500 o 5000 por medio del cable RS232 o ethernet si el plc que tienes cuenta con ese modulo.
antes de esto tienes que configurar el drive en el RSLinx, ahi solo tienes que abrir el software y dar clik en el cono de conexion uno que parece biborita, ah te aparece una ventana donde son los drive si es por serial solo selecciona el que dice Rs232 y luego en la siguiente ventana que te aparesca pon nombre para identifaicar tu drive, la siguiente coloca el puerto comm en el que estas comunicado y solo tienes que darle autoconfig y ya que te ponga autoconfig succesfull esta listo estas comunicado.
ahora abres el rslogix 500, 5 o 5000 dependiendo e que tengas y te vas a comunication y le das en how activate y seleccionas el drive del plc que hiceste ahora solo le das en el boton que dice upload y te jalara el programa puedes crearlo con un nombre nuevo si deceas.