hola, mira, es mucha corriente, yo hace tiempo dedique tiempo a este asunto y te dire que es mas rentable el NO andar haciendo locuras con el cargador, pero si diseñar modulitos que te permitan supervisar a las baterias.
por darte ejemplos muy sencillos:
si vas a cargar 2 en serie o mas, pues le pones a cada una un voltimetro asi puedes ver que pasa en cada una de ellas.
mas complejo es poner algo que las supervise solo y de alarma si algo pasa ( una se sobrecarga ) .
luego en cunato a la carga es una desicion tuya :
las cargas asi como estan conectadas ( o sea en el pack ) en este caso con 24 v ( un poco menos de 28 v de flote), o si quieres cargar de a un a con un cargador inteligente ( tu no te entreras de nada, ergo ni tienes ni idea que pasa, ergo no te das cuenta si ese cargador inteligente es inteligente o no o si esta andando bien o no ) .
yo:
las cargaria asi como estan en el pack, y las supervisaria de vez en cuando ( una bateria asi no se palma de un dia para el otro , ademas, no habra mucho que puedas hacer ) .
packs en serie y paralelo ?? ... houyyy que miedo !!!
un voltimetro y ( gracias a Dios hoy existen ) amperimetros de cc de pinza :
asi que puedes supervisar todo y ver si algo se va poneindo malo .
si tienes esas baterias y ese aparato, la pinza no te dolera mucho .
y el voltimetro : nada.
ah.. y un supervisor de baja tension, que te avise cuando las baterias se descargaron segun dice la data, asi dejas de usarlas y no las descargas de mas.
consume mucho ese motor ??
esta para plantearse ¿ que es mejor ??
2 en serie no es drama.
pero 4 packs en paralelo, el mayor disgusto es que "no ves" que pasa.
seria interesante si , cargarlas todas, no es problema eso .
pero luego , en vez de ponerlas todas asi , quizas y solo quizas si el consumo no es muy bestia el hacer 4 packs:
primero trabaja uno : cuando te da alarma de baja tension pasas al otro
y asi hasta que se agotan todas.
y las controlas mejor.
no le veo complicacion en esta estrategia.
Buenas noches, lamento reabrir un tema el cual lleva mas de 4 años sin mas repuestas. Pero buscando y buscando no pude encontrar mucho.
Vamos a lo que me interesa, tengo un conocido que quiere armar un cargador para un banco de baterías de gel (8 en total, arreglos serie/paralelo), los que le da un total de 24VCC y 400Amp.
para el cual cuenta con un transformador de 35V - 50 Amp.
Lo único mas cercano que pude encontrar es este cargador bastante básico con LM317, y quería saber se seria viable adaptarle una etapa de potencia a transistores en paralelo para manejar la mayor parte de la corriente que para por el circuito, sin dañar el LM ya que entrega como maximo 1,5A.
Tambien estuve leyendo que se necesita al principio, una corriente constante, en la primer etapa de carga
tension constante en la segunda etapa y tension de flote en la etapa final. De lo cual no encontre ningun circuito para probar.
Muchas Gracias
ese trafo es una bestia, y te dara de salida casi 50 v.
cualquier cargador serie si vas a cargar con mucha corriente vas a necesitar una serie que calentara bastante.
un dilema.