Consultas varias RS485

Hola amigos del foro, quiero sacarme varias dudas con respecto a este protocolo..

1- La resistencia de 120R solamente se coloca en el primer y en el ultimo dispositivo del BUS?
2- Las resistencias de 2K2 a 5V y a GND van en todos los dispositivos?
3- Si llevamos GND en el cable de comunicacion mejora en algo? o es indistinto?
4- Que funcion cumplen las resistencias de 10R ? son necesarias?
5- He visto que muchos le colocan diodos zenner al BUS.. son necesarios?
6- En cuanto a los optoaisladores, he visto que tambien le ponen... son necesarios? suele haber problemas por no usarlos?

485.jpg



Experiencia mia: realice un BUS de 4 dispositivos con 200 mts de cable, con resistencias de 120 en cada extremo del bus... El problema era el ruido, entonces a uno de los dispositivos le coloque las resistencias de 2k2 hacia 5V y hacia GND, luego de esta reforma se soluciono el problema. Es por eso que pregunto si es necesario poner estas resistencias en todos los dispositivos..
 
en realidad tu circuito solo deberia tener estas resistencias:
MAX485-circuits.jpg


las 2 de cada punta de los cables, las demas no serian necesarias, es muy raro eso de que te entre ruido. Has trenzado los cables?

3- Si le pones una malla alrededor del cable (como un cable de antena) a masa evitaras muchos ruidos, por lo cual si mejorara si tienes problemas de ruido.

4- posiblemente sea para limitar la corriente en caso de que haya alguna derivacion a masa, o bien algun cortocircuito

5- lo mismo que lo anterior, pero una derivacion a positivo (por ejemplo que roce con un cable de 12V

6- no son necesarios, se hace para aislar el circuito rs485 de la mcu, para evitar por ejemplo una sobretension y que esta no pase a la mcu y la achicharre.

----

Ya depende de en que consista tu proyecto, si ves que puedes tener problemas porque algun cable se corte y haga una derivacion a masa usas resistencias, zener..., o que pase cerca de algun motor (ruidos) pues le pones una malla a masa.

Si ves que no puede haber ningun problema pues te ahorras todo.
 
Última edición:
Requiero comunicarme con el equipo Watlow ez-zone mediante rs-485 bus estandar pero no encuentro las especificaciones del protocolo alguien me podria ayudar.
 
Atrás