Estiamdos Amigos, estoy realizando el control de la energia de 40 ambientes de manera independiente, activables y/o desactivables via el puerto paralelo.
Para ello utilice:
5 TTL's 74LS573 (como un buffer)
1 Decoder 74LS42 (one of ten decoder)
1 Integrado de inversores
5 Integrados ULN 2803
40 Relays de 12V y 10A
la Simulacion del circuito esta en adjunto.
La idea es Energizar/Desenergizar 40 ambientes (cuyo voltaje es de 220V y 7A de corriente), a travez del puerto paralelo de la computadora y cada relay.
Todo funciona y la logica esta bien pero eso es en pruebas de laboratorio.
El problema esta en que cuando se van activando los relays, hay algunos que se activan si previo evento.
Por ejemplo. Enviamos para activar el relay 10 y me habilita tambien los relays 14 y 25 sin haber enviado datos de activacion
Asimismo cuando se activa uno que otro relay emite una chispa muy fuerte entre sus contactos.
En la figura del adjunto la simulacion del puerto paralelo esta en los logicstates, los 4 son del puerto de control y los 8 son del puerto de datos, ambos del puerto paralelo.
Espero que alguien pueda orientarme.
Muchas gracias, Saludos
Para ello utilice:
5 TTL's 74LS573 (como un buffer)
1 Decoder 74LS42 (one of ten decoder)
1 Integrado de inversores
5 Integrados ULN 2803
40 Relays de 12V y 10A
la Simulacion del circuito esta en adjunto.
La idea es Energizar/Desenergizar 40 ambientes (cuyo voltaje es de 220V y 7A de corriente), a travez del puerto paralelo de la computadora y cada relay.
Todo funciona y la logica esta bien pero eso es en pruebas de laboratorio.
El problema esta en que cuando se van activando los relays, hay algunos que se activan si previo evento.
Por ejemplo. Enviamos para activar el relay 10 y me habilita tambien los relays 14 y 25 sin haber enviado datos de activacion
Asimismo cuando se activa uno que otro relay emite una chispa muy fuerte entre sus contactos.
En la figura del adjunto la simulacion del puerto paralelo esta en los logicstates, los 4 son del puerto de control y los 8 son del puerto de datos, ambos del puerto paralelo.
Espero que alguien pueda orientarme.
Muchas gracias, Saludos