Diferencia entre GND y PE?

#1
Saludos.

El titulo lo dice todo jejeje:).

Ampliando un poco mas, en un circuito me he fijado que vienen las dos especificaciones y, aunque imagino que no se refieren a lo mismo,
pero no logro entender la diferencia.

Agradeceria cualquier aclaracion.
 
#2
Hola, la descripción GND, viene de ground, se refiere a tierra, pero del tipo flotante gralmente. ya que describe, el potencial de chasis de todos los dispositivos. En cambio PE,(si mal no recuerdo, viene de Protect-Earth) indica conexión a potencial de tierra geográfica. Según el diseño, puede que ambas estén unidas o no, o mediante un resistor, condensador o ambas.
 
Última edición:
#3
Gracias por la respuesta.

Pues si, como bien dices las dos estan unidas por medio de una resistencia y condensador en paralelo pero no se muy bien porque se hace asi (adjunto un esquema escrito a mano).

Pero ademas, el PE esta unido al primario del transformador por medio de 2 condensadores.

Alguien me puede explicar cual es el significado de este circuito? Mis conocimientos de electronica (mas bien pocos) no me llegan para poder entenderlo....
 

Adjuntos

#5
pandacba: gracias por el esquema. Buena explicacion.

Alguien puede explicar el significado de la resistencia y el condensador para unir GND y PE?

Gracias por adelantado.
 
#6
Por ejemplo las PC tienen un capacitor de cada linea(Neutro y Fase) a tierra, si medis en la carcaza, veras que tenes 110VAC, al igual que muchas DVD's eso de hace para derivar ruidos y disturbios a tierra
Incluso la tierra de la fuente esta unida a la masa de los equipos por una resistencia de alto valor y un capacitor en paralelo
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
#8
Existe alguna formula o alguna norma para el calculo de la resistencia y el condensador?
Yo no la conozco, y calcularlo de verdad debe ser un lío, así que mejor mirá acá: Power Supply for Power Amplifiers
En especial estos párrafos y la primer figura:
ESP dijo:
Where it is possible, the signal and power ground should be the same (this prevents the possibility of an electric shock hazard should the transformer develop a short circuit between primary and secondary. Where this will give rise to ground loops and hum in other equipment, use the method shown.

The resistor R1 (a 5W wirewound resistor is suggested) isolates the low-voltage high-current ground loop circuit, and the diodes D1 & D2 provide a protective circuit in the event of a major problem. These diodes need only be low voltage, but a current rating of 5A or greater is required. The 100nF capacitor (C1) acts as a short circuit to radio frequency signals, effectively grounding them. This should be a device with very good high frequency response, and a 'monolithic' ceramic is recommended.
 
#10
Posiblemente se parte de un punto, por lo general es una R de 10M y un capacitor que soporte unos 400V
Si echas una mirada a fuentes swiching comerciales podras tener una idea de valores