Interferencia y corriente que sale del suelo

La normativa de aca dice que las medidas mínimas para cable de enlace con tierra (y cualqueir otra linea de tierra) deben ser de 4mm2 para conductor de cobre desnudo y 2mm2 para conductor con protección mecánica.

Jabalina copperweld mínima de 2.60m de largo, sino no cumple normativa, debe ser unida a la linea principal con una linea de enlace adecuada. El electrodo estará posicionado bajo el ICP en una cámara.

La resistencia deberá ser menor a 5Ohm, sino no protege (como debería).

Por lo visto tu instalación eléctrica está en muy mal estado, con las puestas a tierra no se debe joder, es un tema serio que puede salvarnos la vida mas de una vez...

Los profesionales son profesionales por eso, porque estudiaron una carrera y saben del tema, su trabajo es garantía.


Me auto-cito :LOL: esta normativa es solo válidad para Uruguay y casi seguro que para españa también (nuestro reglamento es una copia al español).
 