Modbus/TCP en Schneider LXM32

Buenas a todos, :)

Tengo que conectar unos drivers Schneider en un PC y me han surgido algunas dudas sobre el protocolo Modbus/TCP… :unsure:

Tengo un ordenador que estará conectado a la red de la oficina para hacer gestiones HTTP y SMTP, y además, tiene un software de control de drivers a través del Modbus/TCP donde se indica la IP del driver y los parámetros.

Mi duda recae si puedo conectar los drivers Schneider en la misma red física de la oficina, ya que tendrán una IP específica cada módulo, y si no habrá conflicto entre la comunicación Modbus (TCP/IP) con las otras HTTP y SMTP…

Los drivers son los LXM32 con los módulos Modbus-TCP de Schneider.

Gracias
 
Mientras no tengas colisiones de IPs (IP Repetidas) te funcionará. Otro tema es que no deberías mezclar tráfico de control con "ofimático" por temas de seguridad. Lo menos que deberías hacer (aunque el medio físico sea el mismo) es meter los equipos de control en una VLAN distinta.
 
Atrás
Arriba