Hola, vamos por partes.Buenas tardes tengo un motor trifásico 380v en Delta me dispara la protección en 20a y media su aislamiento a tierra y da 60megahoms pero entre sus bobinas da 0 estará dañado el enrollado?
En Cuba tienen 110Vca en monofásica y 190Vca en trifásica. Salvo que sean como los yankees que en zonas industriales tienen tensiones insólitas, está bien que al motor lo conecte en triángulo.Un motor en delta, triangulo, es apara 220Vca, no para 380Vca. En delta se lo conecta asi para usar con variador cuando son salida 3x220Vca, o como en Uruguay que tienen 3x220Vca en la red electrica.
Sergiot, como te explicó Eduardo, hay motores en configuración 220/380V, otros a 380/660V, y existen más, pero para potencias mayores a 10HP, es común ver ésta última configuración. Y es ideal para arrancarlos en estrella/triángulo.Un motor en triangulo a los 380, se cocina.
Un motor en triangulo a los 380, se cocina.
Digan lo que digan, conecten como conecten, la chapa del motor lo dice todo...triangulo 230-estrella 400
Hacer la pregunta correcta, es la parte mas difícil.Buenas tardes, tengo un motor trifásico 380V en Delta, me dispara la protección en 20A y medía su aislamiento a tierra y da 60 Megohms pero entre sus bobinas da 0 estará dañado el enrollado ?
Estamos comparando palomas con conejos.Digan lo que digan, conecten como conecten, la chapa del motor lo dice todo...triangulo 230-estrella 400