Hola a todos, tengo un pequeño problema con una valvula automatica de control de flujo de lodos hacia un tornillo sin fin que se encarga de exprimir esos lodos y asi aprovecharlos.
la valvula automatica es una valvula motorizada la cual internamente tiene un sistema de reductor el cual esta acoplado al cuerpo de la valvula, cuando le generamos una señal de 4-20 mA esta valvula se mueve en un rango de 0 a 100 % de apertura o cierre.
actualmente la valvula esta fuera de servicio por problemas que aun desconocemos.
a continuacion les comentare como trabaja esta valvula tanto para que conozcan algo nuevo como para que me aporten ideas para poner en funcionamiento este sistema:
la valvula como ya habia comentado anteriormente recibe una señal de 4-20 mA provenientes de un controlador (control de flujo de lodos), esta valvula tiene acoplado un potenciometro de 5 kΩ el cual va a variar cuando la valvula este en movimiento (señal de realimentacion esta señal nos indica la posicion real de la valvula se compara con la señal de corriente y el circuito electronico se encarga de corregir tal error y posicionar correctamente la valvula), dentro de su circuiteria electronica tiene dos relays los cuales se energizan a 24 voltios y permiten el paso de 110 v hacia dos contactores los cuales son los encargados de energizar el motor con una señal de 220 voltios de ac, ya sea en avance (cuando la valvula abre osea cuando le aplicamos una señal superior a 4 mA) o en retroceso (cuando la valvula cierra y le aplicamos una señal inferior a 20 mA), me gustaria que me colaboraran diseñando un circuito que haga y cumplas estas funciones se los agradeceria de corazon, cualquier informacion extra que necesiten no duden en preguntarmela.
el circuito actual que se encuentra en falla tiene un comparador de ventana marca siemens tca 965 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tca965b.pdf ), un contador binario oscilador marca phillips CD 4060 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf ) me podrian decir que tipo de funcion cumplen aqui ?
la valvula automatica es una valvula motorizada la cual internamente tiene un sistema de reductor el cual esta acoplado al cuerpo de la valvula, cuando le generamos una señal de 4-20 mA esta valvula se mueve en un rango de 0 a 100 % de apertura o cierre.
actualmente la valvula esta fuera de servicio por problemas que aun desconocemos.
a continuacion les comentare como trabaja esta valvula tanto para que conozcan algo nuevo como para que me aporten ideas para poner en funcionamiento este sistema:
la valvula como ya habia comentado anteriormente recibe una señal de 4-20 mA provenientes de un controlador (control de flujo de lodos), esta valvula tiene acoplado un potenciometro de 5 kΩ el cual va a variar cuando la valvula este en movimiento (señal de realimentacion esta señal nos indica la posicion real de la valvula se compara con la señal de corriente y el circuito electronico se encarga de corregir tal error y posicionar correctamente la valvula), dentro de su circuiteria electronica tiene dos relays los cuales se energizan a 24 voltios y permiten el paso de 110 v hacia dos contactores los cuales son los encargados de energizar el motor con una señal de 220 voltios de ac, ya sea en avance (cuando la valvula abre osea cuando le aplicamos una señal superior a 4 mA) o en retroceso (cuando la valvula cierra y le aplicamos una señal inferior a 20 mA), me gustaria que me colaboraran diseñando un circuito que haga y cumplas estas funciones se los agradeceria de corazon, cualquier informacion extra que necesiten no duden en preguntarmela.
el circuito actual que se encuentra en falla tiene un comparador de ventana marca siemens tca 965 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tca965b.pdf ), un contador binario oscilador marca phillips CD 4060 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf ) me podrian decir que tipo de funcion cumplen aqui ?
Última edición: