Problema con toma de tierra

Tengo un vehículo eléctrico que desde hace 2 años cargaba sin problema en el garaje de la comunidad, en una instalación realizada con ese propósito. Desde hace dos meses el cargador no permite la carga al encenderse un piloto rojo que indica problemas en la toma de tierra. Este problema existe en cualquier enchufe que utilice en todo el edificio pero el cargador funciona perfectamente en cualquier otro sitio. Iberdrola dijo que el problema no era suyo y que todo estaba bien, el electricista de la comunidad decía que todo lo veía ok y que la única explicación era que hubiese un problema de corrientes armónicas. Finalmente, se ha encontrado que la toma de tierra da una tensión de 3V. El electricista ha hecho una prueba clavando una pica en el exterior y metiendo un cable hasta la toma de del vehículo y el cargador funcionaba correctamente y la toma de tierra daba 0V. El electricista propone hacer una nueva toma de tierra de la comunidad.
Mi duda es si el problema lo puede estar produciendo algún vecino de la comunidad y no se solucione nada con una nueva toma de tierra. La distancia que hay de mi plaza de garaje al punto donde se podría llevar la toma de tierra es muy grande y supongo que sería bastante costoso hacer una toma de tierra específica para cargar el coche.
Existiría la posibilidad de colocar algún tipo de transformador en la toma del vehículo que corrija los 3V de la toma de tierra y permita que el cargador funcione.
 
Podes usar una toma de tierra improvisada conectandote a una reja o a un hierro de una columna, si anulas la puesta a tierra en el enchufe que usas, tampoco anda?
 
Buenos días.

Primero una pregunta...

En otros puntos de carga ¿Hay el mismo problema?

Pudiera ser que el problema estuviera en tu Punto de Carga, pe. el cable de masa (Amarillo/Verde) se hubiera aflojado u oxidado.

Si es un fallo generalizado, habla con el Electricista del edificio, es posible que no se esté realizando un mantenimiento correcto del punto Tierra del edificio (Hay que mantenerlo Húmedo)

Sal U2
 
Un autotransformador no vale para eso, tiene que ser un transformador. El que te lo ha dicho no sabe lo que es que.
El problema es que es mucha potencia; un transformador de 5kW o mas pesa 30kg y cuesta 300€

Prueba a quitar la toma de tierra a ver si va
Y si no va, habla con el electricista, claro que si es el del "autotransformador", casi que mejor no te molestes.
 
Según lo que dices si clavas una pica y mides entre las dos tierras tienes una diferencia potencial de 3 volts entonces tiene al algún vecino drenando corriente por la tierra, no parece raro con estos frios que alguien tenga un acumulador calórico fallado

Soluciones:
Buscar la perdida
Mejorar la puesta a tierra existente
O Colocar una puesta a tierra exclusiva para el puesto de carga, a más de 10 metros claro


Tambien podes llamar a Manuel Amate que con gusto acude y nos hace un video
 
Última edición:
En la comunidad no hay interruptores diferenciales?
Si la tierra tiene 3V no esta totalmente a tierra.
Hay que hacer mediciones con un telurimetro y alguién que entienda muy bien del problema
 
Tambien podes llamar a Manuel Amate que con gusto acude y nos hace un video

¡¡Dios nos libre!!

Habrá a quien le guste pero opino que es el anti-ejemplo en el 90% de los vídeos que hace; se pasa la LPRL por el arco de triunfo todo el rato y las explicaciones... mejor me callo.

A las jabalinas cada año hay que colocarles dos kilos de cloruro de sodio (sal de cocina) y agua .

Raramente por no decir la verdad que es nunca he visto hacer mantenimiento a los electrodos de puesta a tierra.

Según lo que dices si clavas una pica y mides entre las dos tierras tienes una diferencia potencial de 3 volts entonces tiene al algún vecino drenando corriente por la tierra, no parece raro con estos frios que alguien tenga un acumulador calórico fallado

Soluciones:
Buscar la perdida
Mejorar la puesta a tierra existente
O Colocar una puesta a tierra exclusiva para el puesto de carga, a más de 10 metros claro

Puede que sea alguien que drena corriente pero esa corriente debería de ser una barbaridad porque los electrodos suelen ser muy grandes.
Me suena mas bien a conexiones sulfatadas, aflojadas etc
También es posible un poco de cada; el electrodo es tramposo y solo lleva 1m de cable por cada lado y se ahorraron lo demás, las conexiones están mal y algo drena alguien...

Puede que algún listo piense que paga menos devolviendo la corriente a tierra en lugar de por el cable; en internet hay muchos vídeos absurdos y la gente hace mucho el boticario en casa.
 
Última edición:
Si Scooter , pero también depende del terreno dónde se encuentren.

Hace muchos años , cuando las comunicaciones satelitales eran :alabanza: , tuve que instalar un pararrayos para proteger una parabólica de unos dos metros de diámetro.

Cómo estábamos a dos cuadras de un rio (Riachuelo) , simplemente clavé una gruesa jabalina de 6 metros de largo :rolleyes: y de esa forma me aseguré que quedara sumergida permanentemente en agua :cool:
 
Lo que dice Dosmetros es cierto, si pones una jabalina en una zona cercana a un rio, es decir tierra muy humedad obtienes una Rpat < 1 Ω. En la fabrica para hacer la puesta a tierra de servicio del transformador tuvimos que llamar a alguien para perforar, el fulano me dijo que cuando empezaba a ver barro paraba porque si el electrodo tenia contacto con el agua podía haber problemas porque como la napa varia se transforma en una R variable. Al margen de esto como la PAT tiene 3 V yo me inclinaría por una conexión defectuosa en la toma de tierra.
 
Si Scooter , pero también depende del terreno dónde se encuentren.

Hace muchos años , cuando las comunicaciones satelitales eran :alabanza: , tuve que instalar un pararrayos para proteger una parabólica de unos dos metros de diámetro.

Cómo estábamos a dos cuadras de un rio (Riachuelo) , simplemente clavé una gruesa jabalina de 6 metros de largo :rolleyes: y de esa forma me aseguré que quedara sumergida permanentemente en agua :cool:

Si es por eso aquí llueve solo cada diez años bisiestos, mas o menos.

Está claro, yo tenía una pica de 1m con 50cm marcados para tantear el terreno y la variedad de medidas era abismal según si era la humbría de un árbol o terreno rocoso.
El caso es que en un vivienda se supone que hay un cable de cobre desnudo de 35mm2 que da la vuelta por debajo de toda la cimentación, a no ser que tenga 50 años o mas, así que electrodo hay de sobra se riegue o no se riegue. Lo que pasa es que hay mucho listo suelto que pone 1m de cable por cada lado y se ahorra los otros 100m.
 
jajjajaa Scooter si cierto, pobre Manuel, si hay 3 V de diferencia potencial entre jabalinas es mas que obvio que alguien esta drenando corriente por ahi, como dice 2M hay mucho kamikaze que cree que ahorra levantando el neutro y usando la tierra
 
jajjajaa Scooter si cierto, pobre Manuel, si hay 3 V de diferencia potencial entre jabalinas es mas que obvio que alguien esta drenando corriente por ahi, como dice 2M hay mucho kamikaze que cree que ahorra levantando el neutro y usando la tierra

Eso me recuerda hace algunos años, una antena de trasmision, que fui a ver, todo muy bonito, pero algo extraño ocurría, cuando toque la torre metálica sentí un calor raro( cabe anotar qe la emisora funcionaba bien, solo me llamaron para colocar otra antena y ver porque se quemaban las luces de seguridad tan rapido.).

cuando me acerco a la puerta del cuarto del transmisor toque con el codo uno de los tensores de la torre(vientos le dicen por aquí). y casi me quemo el viento daba con un alambre de puas de la cerca el cual estaba aún mas caliente. de inmediato saque el tester y medí la varilla de tierra y el terreno cerca a la estructura metalica de la antena no podia creerlo marcaba 110V ac. y tenia mas de 50°C de temperatura:eek:.

resulta que en un combate cerca a la torre, en medio de la balacera cortaron a tiros los cables de energía y trocaron una fase con el neutro, y el genio que habia instalado la emisora habia juntado el neutro con la tierra en la caja de distribución.
el equipo no sa habia quemado ya que tenia un muy buen regulador de voltaje que trabajaba 110/220 automaticamente.

siguiendo el alambre de puas que tenía los postes de madera, llegamos a un rancho que sacaba la energia del alambre de puas para toda la casa, nevera, equipo de sonido, television, luces,etc
El dueño comentaba que un caballo de un vecino se habia electrocutado con la cerca, pero le habian echado la culpa a un rayo.
se conectaban dos ranchos de la cerca
El curita (la emisora era catolica) que no tenia idea de o que consumia el transmisor simlemente pagaba la factura de energia, en ese tiempo $500.000= pesos colombianos mensualmente, algo asi como $300= dolares de esa epoca.:LOL:
:unsure::unsure:Ya entiendo porqué me envio un regalito despues de que le llegó la nueva cuenta de energia por $20.000= pesos colombianos.
para el electricista del pueblo era normal que la varilla de tierra se calentara y cuendo llovia que era poco generara vapor:) como una plancha
9f07_257_1.jpg

Guardar
Guardar
Guardar
 
Última edición:
Hola.
En montajes industriales media con un voltmetro la diferencia de tencion entre la tierra y el neutro, si era mas de 0.7Vac lo hacia revisar por tecnicos especialisados.(No eramos responsable de la alimentacion asi que no me preocupaba quien pagaba la factura).
Otra forma simple de medir es poniendo una carga importante (Estufa de 1 Kw) medir voltaje conectado en forma normal, y tomando mucho cuidado (ya que se podrian electrizar los Chassis o caracasas de otros equipos) conectaba la carga cambiando el neutro por la tierra, media el voltaje, este no debiera ser mas de 1 ó 2 Volt distinto a la medicion anterior, esto acusa si hay fallas en el conductor hacia el consumo.
Esto no soluciona el problema pero te indica como esta la tierra de la instalacion
Saludos


Saludos
 