Buenos dias.
Tengo un problema en la configuracion de un variador yaskawa f7 de 22kW 480V.
Empiezo a configurar los parametros sin ningun problema y despues de un tiempo cuando queiero editar un parametro me aparece una pantalla que dice:
"UV Detectado
Proteccion/Escritura"
Busque en el manual los motivos y me dice que es por fluctuaciones en la linea de alimentacion y efectivamente las tuve. Ahora lo que quiero es saber como puedo eliminar ese error y seguir configurando.
Muchas gracias por su atencion. ...
Tengo un problema en la configuracion de un variador yaskawa f7 de 22kW 480V.
Empiezo a configurar los parametros sin ningun problema y despues de un tiempo cuando queiero editar un parametro me aparece una pantalla que dice:
"UV Detectado
Proteccion/Escritura"
Busque en el manual los motivos y me dice que es por fluctuaciones en la linea de alimentacion y efectivamente las tuve. Ahora lo que quiero es saber como puedo eliminar ese error y seguir configurando.
Muchas gracias por su atencion. ...