Proteccion de motores ac

Buenas estimados...
Mi pregunta es la siguiente...
Tengo un motor que tiene en placa una corriente nominal de 10 amp. Y en funcionamiento me trabaja en 8.7 amp.
Si yo lo protejo con un breaker y una termica... A cuanto tendria que setearla...
Y si lo que uso es un guardamotor... A cuanto tendria que setearlo...
Lo que deseo es protejer correctamente este motor...
Gracias por sus respuestas... Saludos
 
Breaker es magnetotermico?
yo tararia el termico a 10A, y el breaker si es el magnetotermico, pues de lo suficiente como para proteger la linea y el termico. La proteccion termica a mi me dijeron que se debia de tarar a 1,05 o 1,1 veces la intensidad de trabajo.
Si usas un guardamotor, pues = que el termico.

No me hagas mucho caso que yo de protecciones y asi, no hacia mucho caso :LOL:, siempre sobredimensionando todo por seguiridad, asi que en tu caso lo que haria seria tarar el termico a 8,7 amps y si salta irlo subiendo siempre claro, sin sobrepasar esos 10amps
 
si se puede superar los 10A,puede llegar a los 11A.

ademas si tienes fusible antes del magnetotermico recuerda que su intencidad tiene que ser
I del fuse= 1,2 x corriente nominal del termomagnetico.
 