Proteccion linea telefonica contra rayos

existe algun circuito para proteger una linea telefonica y los apartos conectados a esta contra rayos algun fusible o es imposible. por alli veo que los reguladores y ups tiene un puerto atras ese si sirve?
 
josb86 dijo:
existe algun circuito para proteger una linea telefonica y los apartos conectados a esta contra rayos algun fusible o es imposible. por alli veo que los reguladores y ups tiene un puerto atras ese si sirve?


Normalmente se usa descargadores gaseosos en paralelo con la linea y de cada "pierna"(cable o polo) del T.E. Varistores a tierra o GND previo paso por fusibles de 1/4Amp. o también esto TISP2180 que adjunto la data.

Saludos.

Ric.
 

Adjuntos

  • tisp2180l_122.pdf
    129.4 KB · Visitas: 182
Atrás