Hola, debo realizar la conexion de un motor trifasico, especificamente se trata de una bomba 380v/660v - 11,2 Kw (~15 HP). La misma sera ubicada a aproximadamente 70m de el tablero de control. La tension de la red es 380v/50 Hz (Argentina), el arranque sera en triangulo,con proteccion magnetotermica, guardamotor y mando por contactor (marcha y paro). Segun la placa del motor, la corriente nominal en triangulo es 19 A, mi consulta es la siguiente:
¿Como calculo la seccion de los conductores?
He leido en bibliografia, que puede ser utilizada la siguiente formula:
S=(√3 ρLI cosφ)/∆U
Siendo:
S ---> Seccion en mm^2
ρ ---> resistividad del cobre (0,0172)
L ---> Longitud en m
I ---> Corriente nominal en A
cosφ ---> 0,8 (dato aproximado)
∆U ---> Caida de tension en V
∆U=(UL*%∆U)/100
UL ---> Tension de linea 380V
%∆U=1,5% para una longitud de 50m
Con los datos expuestos, la seccion calculada que obtengo es 5,56 mm2.
¿Pueden ser dimensionados de esta manera? Y suponiendo que el calculo es correcto, que se utilizara conductores de 6 mm2 ¿ Que sucede con la correinte de arranque del motor?
Entiendo, tal vez me equivoco, que un cable de 6 mm2 soporta una corriente de aproximadamente 36 A, sin embargo durante el arranque, la corriente es de forma aproximada 6 veces la corriente nominal, para este caso alrededor de 114 A (6*19A). ¿Es correcto el razonamiento?
Espero sus opiniones, muchas gracias... ...
¿Como calculo la seccion de los conductores?
He leido en bibliografia, que puede ser utilizada la siguiente formula:
S=(√3 ρLI cosφ)/∆U
Siendo:
S ---> Seccion en mm^2
ρ ---> resistividad del cobre (0,0172)
L ---> Longitud en m
I ---> Corriente nominal en A
cosφ ---> 0,8 (dato aproximado)
∆U ---> Caida de tension en V
∆U=(UL*%∆U)/100
UL ---> Tension de linea 380V
%∆U=1,5% para una longitud de 50m
Con los datos expuestos, la seccion calculada que obtengo es 5,56 mm2.
¿Pueden ser dimensionados de esta manera? Y suponiendo que el calculo es correcto, que se utilizara conductores de 6 mm2 ¿ Que sucede con la correinte de arranque del motor?
Entiendo, tal vez me equivoco, que un cable de 6 mm2 soporta una corriente de aproximadamente 36 A, sin embargo durante el arranque, la corriente es de forma aproximada 6 veces la corriente nominal, para este caso alrededor de 114 A (6*19A). ¿Es correcto el razonamiento?
Espero sus opiniones, muchas gracias... ...