Hola pues bien soy nuevo aca, espero me puedan ayudar he estado calculando las caidas de tension pero con todas las formulas que me he encontrado ya me termine revolviendo, necesito mandar 110v para alimentar un transformador de 110v a 24v ca, el problema es que tengo que mandarlo a 500m de distancia de la caja principal, solo alimentara este transformador y este alimentara un aparato de 3A.
por ahi me dijeron que tenia que enviar 220 pero como la corriente que ocupare es muy minima quisiera ocupar 110v para ahorrarme cableado, asi que de favor si me pueden auxiliar con que calibre escoger este ira en una tuberia de 2" galvanizada donde ya existe un tendido a 220 que alimenta unas lamparas.
De antemano gracias
Igual y ya no regresas a ver la respuesta a tu consulta, pero como estás en México, te puedo apoyar. (De acuerdo a la NOM-001-SEDE-2005, Vigente).
Tus datos:
Tensión: 120VCA (aquí no hay 110V, eso es coloquial).
Carga: 0.6 Amperes (de tu transformador de 24V y 3 Amp en secundario)
Longitud: 500 ml
Caida de tensión máxima: 3% (al ser circuito derivado).
Canalización: metálica.
Uso: supongo que es dedicado (exclusivo).
Conductor: THW-LS/THHW-LS (lo estoy supóniendo a 90°C de aislamiento)
Temperatura ambiente: la supongo en 45°C (no la das)
Ahora, de la Tabla 310-16 de la NOM:
El calibre mínimo a utilizar en tu caso es el 14AWG, el cual puede transportar hasta 25Amp.
Por ampacidad te sobra, pero, por caida de tensión y despues de aplicar los factores:
a) Factor de corrección por temperatura (despreciable en este caso)
b) Factor de corrección por agrupamiento (despreciable en este caso)
Ahora, por caida de tensión:
EL Factor de caida de tensión unitario para el calibra 14AWG en cobre es: 21.54 mV-A/mt
por lo que: e%= 21.54(500)0.6/1200= 5.38% de caida de tensión.
NO CUMPLE, de acuerdo a la NOM.
Tus Opciones:
1.- Calibre 10 AWG (40Amp), con caida de tensión de 2.13%
2.- Calibre 8 AWG (55Amp), con caida de tensión de 1.34%
Protecciones:
en caso de ITM
1.- de 1x30 Amperes para el calibre 10 AWG
2.- de 1x40 Amperes para el calibre 8 AWG
Puesta a tierra:
Calibre 10 AWG en ambos casos (de la Tabla 250-95 de la NOM).
Espero haber sido de ayuda.
Saludos!