Sobretension salida generador trifasico

Hola!
He acabado de cambiar el AVR de un generador trifasico de 380V de salida, y voltage de salida ha subido a 520v. Hay algun metodo para bajar la tension de salida? (el AVR esta comprado de China porque el viejo AVR se ha quemado y salida de generador tenia 0v). Dejo mas abajo esquema de conexion.

He puesto una bombilla de coche en serie con bobina del rotor para actuacion como una rezistencia pero el voltage de salida sigue igual 520v. La tension de excitacion (FIELD) es de 170v.
 

Adjuntos

  • HTB1ORRdFVXXXXciXpXXq6xXFXXXL.jpg
    HTB1ORRdFVXXXXciXpXXq6xXFXXXL.jpg
    70 KB · Visitas: 36
Última edición por un moderador:
A ver si es un generador de corriente constante, prueba poniendo una lámpara de 110V en paralelo con el bobinado, así le restas corriente.
 
Muchos AVR llevan un pequeño preset de ajuste (el tornillito de bronce en el trimmer azul-celeste) , es multivueltas , 10 o 20 vueltas

Gtdk5-3a6a-5KW-trifásico-generador-avr-KIPOR-5KW-trifásico-generador-AVR-envío-gratis.jpg
 
Hola, el equipo indica algún error relacionado al síntoma?
Si dejas el equipo funcionando un breve tiempo sin carga obviamente, la tensión intenta estabilizarse al valor que debería? o se desconecta? Me parece un tanto extraño, que un preset tenga un rango tan exagerado cómo para alcanzar ese valor, en caso de ser así. Quizás ese modelo de AVR no sea compatible con el modelo de generador.
Que ocurriría, si por error se conectan invertidos, los terminales del campo FIELD?:unsure:
 
Última edición:
Muchos AVR llevan un pequeño preset de ajuste (el tornillito de bronce en el trimmer azul-celeste) , es multivueltas , 10 o 20 vueltas

Con este potenciometro de ajuste fino la tension de salida no baja mas de 20v



Hola, el equipo indica algún error relacionado al síntoma?
Si dejas el equipo funcionando un breve tiempo sin carga obviamente, la tensión intenta estabilizarse al valor que debería? o se desconecta? Me parece un tanto extraño, que un preset tenga un rango tan exagerado cómo para alcanzar ese valor, en caso de ser así. Quizás ese modelo de AVR no sea compatible con el modelo de generador.
Que ocurriría, si por error se conectan invertidos, los terminales del campo FIELD?:unsure:

Si se conectan invertidos los terminales del rotor (FIELD) el generador no saca ninguna tension. Con carga o sin carga la tension de salida se mantiene igual 500v. Seguro que no es compatible el AVR.
 
Última edición:
Yo probaria cargar la salida de tensión con lamparas incandescente de tensión conpatible y acionar ese generador con una velocidad mas baja y despues subir lentamente (despacito) hasta la velocidad normal caso tudo ande a contento (tensión dentro de lo normal )
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
 