Sres. reciban un saludo cordial.
Tengo una incorgnita por resolver, tube problemas en el montaje de un transformador elevador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11, al momento de energizar en vacìo por el lado de 13.2 KV, actuaba la protecciòn por falla a tierra y se abría el interruptor.
El neutro está conectado a tierra por medio de una resistencia. El cual el recorrido del cable hacia la resistencia estaba en contacto con el concreto donde está alojado el transformador, tambien estaba en contacto con una rejilla metalica.
Por experiencia aislamos ese trayecto del conductor con aisladores y se solucionó los problemas.
Favor de ayudar a aclarar esta incognita de manera tecnica, ya que la solución fué por experiencia pero quisiera saber en realidad el comportamiento de las corrientes en esas condiciones.
Si tienen alguna bibliografia que puedan compartir, favor de comunicar.
Espero sus comentarios.
Muchas gracias.
Tengo una incorgnita por resolver, tube problemas en el montaje de un transformador elevador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11, al momento de energizar en vacìo por el lado de 13.2 KV, actuaba la protecciòn por falla a tierra y se abría el interruptor.
El neutro está conectado a tierra por medio de una resistencia. El cual el recorrido del cable hacia la resistencia estaba en contacto con el concreto donde está alojado el transformador, tambien estaba en contacto con una rejilla metalica.
Por experiencia aislamos ese trayecto del conductor con aisladores y se solucionó los problemas.
Favor de ayudar a aclarar esta incognita de manera tecnica, ya que la solución fué por experiencia pero quisiera saber en realidad el comportamiento de las corrientes en esas condiciones.
Si tienen alguna bibliografia que puedan compartir, favor de comunicar.
Espero sus comentarios.
Muchas gracias.