Un tema de electricidad (tierra ) veanlo y denme su opinion

hola , queria comprtir con ustedes este tema, no suelo hacerlo por que es mi trabajo y por que el gremio electrico es de bastante "mala gente" , pero es un tema que quizas les sorprenda.

1 --- seguridad intrinseca:
se usa mucho este termino y lo entiendo como que es un elemento que "naturalmente " es seguro.
y dare algun ejemplo:

un fusible calibrado es mas seguro que un interruptor automatico ?? .
si , por que el fusible no tiene piezas, la unica que le queda posible ante una sobre corriente es fundirse , abrirse, no falla.
sin embargo un interruptor puede fallar o pegarse sus contactos.

ahora bien :
si diseño algo "intrinsecamente seguro" :

esto NO es:
puedo hacer un interruptor termomagnetico que cuando haya un problema corte automaticamente, pero solo si esta bien .
por que si alguna pieza falla >>> el interruptor fallara y NO CORTARA, sus contactos quedaran cerrados y no cortara.

esto SI es :
una PIA o interruptor termomagnetico que todo su mecanismo esta diseñado PARA ABRIR si falla una pieza abre, si un resporte falla abre , sea lo que sea ABRE .
todo esta diseñado para que ante una falla ABRA, por que todo el mecanismo tiende a abrir.
solo cierra si movemos la palanca con fuerza hacia arriba y todas las piezas estan bien.
y si alguna pieza posible de fallar tenderia a dejar la llave cerrada y que no abra : entonces esa pieza se la fabrica mas debil, para que sea la ultima en fallar, para que en ningun caso falle antes que otra.
esto si es un diseño intrinsecamente seguro .


se busca hacer cosas lo mas "infalibles posible" .
que naturalmente se comporten hacia lo seguro.
que si se da una o varias situaciones no deseadas o de falla dicho elemento proteja , o sea que si algo falla dicho elemento corte.
es , por dar una analogia:
supongamos que tenemos que proteger un tanque de gas, que puede levantar presion y explotar.
y hay que ponerle valvulas de seguridad.
pues.........
que hacemos ???
ponemos valvulas varias que ante cualquier falla de ellas mismas se abran asi dejan salir el gas evitando que la presion sea excesiva y explote ??? SI .
o ponemos una valvula y listo, y si algo falla y explota nos encojemos de hombros y decimos "no fue mi culpa !!! fallo la valvula .

y si es al revez:
No debe salir el gas ese de ninguna manera por que es toxico :
que hacemos ??
ponemos una valvula que si falla puede abrirse y liberar el gas ???
o ponemos valvulas que naturalmente estan cerrads, que es dificil abrirlas, que para abrirlas hay que seguir un procedimiento , por que naturalmente estan cerradas y aunque fallen siguen cerradas. ???


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lo de recien fue solo un par de ejemplos o una previa.
para lo que voy y desde hace mucho me tiene asombrado.
LA PUESTA A TIERRA EN EDIFICIOS .

Primero distingamos sus partes, asi no nos confundimos, por que suele confundirse la gente (y los tecnicos) , tenemos
"cable verde" . lo llamaremos asi, y es eso: el cable que recorre toda la instalacion, este cable es eso: un cable , posee resisntecia minima y su seccion es lo que dicen las reglamentaciones.
"jabalina o artefacto para conectar a tierrra" esta es al varilla metalica que hace contacto con el terreno , podra ser una pica, jabalina, malla red, estructura o un autobus enterrado , no importa.
es un conductor y NO tiene esto 10 ohms ni 5 ohms.
es un conductor, su resistencia es minima.
"resistencia de tierra" esta es la dichosa, la que dara un valor resistivo.
esta es la resistencia que hay entre la jabalina y el terreno .
si el terreno es malo, pues sera de un valor alto , si el terreno es bueno , quiero decir que es de tierra humeda, con minerales buena conductora de la electricidad , pues entonces al enterrar la jabalina esta hara buen contacto con el terreno .
es similar a la conductividad termica de la grasa siliconada:
si nuestra grasa siliconada (el terreno ) es buena conductora de el calor >>> mejor.
si nuestra grasa siliconada se pega a el disipador bien, se embadurna y hace buen contacto >>> mejor

bueno, ahora mas o menos tenemos las piezas para plantear el dilema .


CUAL ES EL TEMA ???
el tema de la tierra en cunalquier edificio o grupo de viviendas es un cable verde que segun las normas debe estar bien unido y no debe cortarse y bla bla bla .
pero , basta pensarlo un instante para darse cuenta de un problema serio:
el cable verde une a todos los elementos electricos que estan conectados a enchufes con tierra:
el lavarropas, la heladera, la PC , la lampara, la cocina electrica.....todo .
pero no solo eso :
tambien esta unido a todas las cosas de tu vecino y de el otro vecino y de el otro .

si, segun las normas la tierra es unica (equipotencialidad y yerbas) y no debe cortarse o interrumpirse y ademas es ......solo eso:
un cable verde que va a todos lados , unido.
y conectado a la jabalina.

quienes hicieron las normas decidieron esto:
un sistema carisimo.
que implica cablear todo cables y cables.
para que llegue a todas partes , uniendo todo .
y ese cable conectado a tierra.

claro, la idea es que si hay una fuga pequeña o mas o menos pequeña esta se vaya a tierra y la jabalina que esta conectada a tierra me asegura que el cable verde tenga un bajo potencial :
(va dibujo en seguida)(ver fig. 0002 )

como se puede ver :
todo lindo , como se ve en la figura ante una fuga de una heladera esta se va a tierra.
un aplauso para el sistema FUNCIONA BIEN .
cabe aclarar que si NO estuviésemos todo ese sistema instalado la heladera daria electricidad.
al tocar descalzos la heladera seria como tocar el vivo de 220v .
un peligro.
pero asi solo 1 v hay en la heladera.
es maravilloso !!!!
tambien cabe aclarar que ni siquiera ese voltio cae, por que lo correcto es que haya un disyuntor en la casa , entonces lo que ocurrira sera :
cuando la fuga se inicie se ira hacia tierra, el disyuntor detectara eso y cortara, obligando a llamar a un electricista y buscar donde esta el problema.

es un sistema maravilloso , !!! no ???

NO


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
vamos cortando para que no se vuelva muy pero muy pesado, pero fijense que creo ser bien clarito.

ahora bien .
¿ cual es el tema??

el asunto es que como ya hemos visto se coloca el cable verde sin interrupciones en todas partes para proteger, y a tierra.

PERO ..... que pasa si la tierra falla ??
me refiero a que toodo ese cable verde que pasea por todas partes depende de la jabalina y el terreno .
diganme :
que pasa si no lo conecto a la jabalina ???

(fig. 0003 )

esto puede ocurrir por MUCHOS MOTIVOS y lo veo seguido.
desde que la jabalina se sulfato el borne de conexion.
o el terreno se deterioro y ya no mide mas 5 ohms sino 100 .
o el cable que sale de ella fue cortado por personal que hacian otro trabajo (albañiles o quien sea ) .
en fin, no entro mas en detalles.
lo que importa es :

QUE PASA ???

lo que ocurre es que tendremso todo ese cable verde a flote, o sea sin conectar a nada .
y ??
que si hay una fuga en cualquier aparato ese cable tendra tension .

es como si yo a un cable largo que no lo tengo conectado a nada lo conecto a travez de una resistencia a 24vcc .
que tendra ese cable ??

24v

asi de simple .

pero con el agravante de que ese cable esta conectado a TODO , lo de todas las casas.

ENTONCES: una fuga en una heladera hara que de corriente todas las heladeras, lavarropas, cocinas, todo .
y para peor : el disyuntor de vuestras casas NO saltara.
y peor aun :
aunque usted baje a mano sus llaves igual seguiran sus cosas con tension y peligro de electrocutarse a oscuras.

por que la electricidad viene de otra casa .

(ver figura 0004)

la unica forma de evitar que todo el mundo en ese edificio este en peligro es cortando la luz de el piso 4 .

(cabe aclarar que esto ocurre si el señor de el piso 4 No tiene disyuntor o no le funciona y no hay una buena conexion a tierra ) .

tambien les aclarare la sarta de tonterias que suelo escuchar de el gremio electrico mas que nada apunto a ingenieros que defienden estas normas y este sistema de seguridad( y luego los tecnicos y pseudo tecnicos que de loritos o por conveniencia repiten lo mismo ) :

"lo que pasa es que asi como usted dice esa instalacion no cumple con las normas"
"deben colocar el diferencial y realizar una buena puesta a tierra "


claro..........si...........chocolate por la noticia , pero eso lo sabemos una vez que ocurrio la tragedia.
mientras que ???
como se yo si mi vecino tiene diferencial ??
y si le funciona ??
como se yo si tengo continuidad de tierra y si esta tierra es buena ???
como lo se yo ?????? :eek:
no hay ningun aparato que uno pueda colocar en su casa que me asegure /verifique eso .

es ridiculo /absurdo / torpe el que te digan :
" pero claro, lo que pasa es que no estaba todo como dicen las normas "
como unas normas pueden decir "tal cosa debe ser asi " ..........yy ??
el dia que algo falla el sistema entero se vuelve potencialmente mas peligroso que si no hubiese nada !!!!!!

por que si no tuviese nada de tierra el unico con problemas seria el de el piso 4 y solamente en su heladera o en el aparato que tiene fugas, nada mas que en eso .
pero con el cableado de tierra que une todo con todo >>>>> el problema es de todos.

es INCREIBLE !!!!!
lo peligroso que es .


y no termina ahi el asunto :
por que claro, me diran :
"pero che ........la tierra siempre esta, nunca se corta el cable y pòr mas mala que este siemrpe hay aunque sea 20 o 40 ohms "

NO .

1 ---- puede cortarse el cable en el piso 3 , donde se hace una derivacion o hay una union o lo que sea.
y de ahi en mas los de el piso 3 hacia arriba tendran esa situacion horrible que mecione.

2 --- si un vecino NO tiene disyuntor o este no funciona y tiene una fuga un poco importante , digamos que de tonto se equivoco en una conexion y coloco un enchufe mal :
(ver figura 0005 ) y enchufa en invierno una estufa electrica, la cual claro no funcionara muy bien , pero inyecta a la tierra unos 3 amper .
si la tierra en ese edificio es de 30 ohms tendremos 90 voltios en todas las cosas de toda la gente de todas las unidades .

les parece bonito ??
seguro ??
intrinseco ??
como para recomendar ese sistema ??
como para EXIGIR que se instale ese sistema ???


de nuevo les digo :
me parece TREMENDAMENTE NECIO el que me responda alguien que esa falla se da por que no se cumplen las normas.
es un sistema, recomendado (no ) exigido por las normas que tiende a convertirse en algo muy peligroso.
es carisimo su instalacion y posee un tremendo vicio oculto .
que prefieren hacerse los tontos y no decirlo.
o tapar a (como se dice en mi barrio ) "la gilada" con argumentos como :

pero esa instalacion no cumple con las normas.

eso es lo mismo que decir que el sistema de tierra funciona bien solo si se dan ciertas condiciones, que no son faciles y se vuelve engorroso verificarlas , pero bueno ya no es tema de quienes hicieron dichas reglamentaciones: ajo y agua para todos !!!!!

de nuevo :
no hay en el mercado elementos que detecten estas cosas y brinden seguridad.
puede ir hoy un inspector o un electricista a verificar todo , pero .........¿ y eso que ??
a la semana o al mes puede que ya no este asi y ???
ademas, si un vecino NO tiene disyuntor , que ??
nadie obliga a que lo tengan .
y si este falla ?? que ???

a ver , permitanme dar otro ejemplo:
si me dice alguien que va a ver un tablero y este contiene viejos tapones obsoletos, en muy mal estado.
y me dice:
tenes que sacar eso y poner algo mejor, que cumpla con las normas:
voy a averiguar y hay interruptores termomagneticos, son faciles de conseguir, se venden el todos lados , no son caros y son buenos, desde todo punto de vista funcionan y son elementos muy confiables.
entonces si , es valido el reclamo de dicho inspector .

ahora si viene otro inspector y revisa mi edificio y me dice:
che, vos no tenes escaleras contra incendio ?? esta mal , tenes que solucionarlo y cumplir con las normas.
yo pienso : :eek: ...........:confused:
voy a averiguar y no hay nada, por que el edificio ya se hizo asi........ sigo :confused:
y me dicen que la unica es poner escaleras exteriores de hierro tipo esas que dan vuelta y vas bajando.
sale fortuna y son un peligro y solo sirven si y solo si.............
:confused: ...........:unsure: ..........pedir es facil.
pero si no hay una solucion en el mercado que exista.
y lo que piden posee unas falencias ridiculas o vicios ocultos.......
y encima no se dice ........

que ??¿?¿?





eso les puede parecer a ustedes "seguridad intrinseca" ??


FIN
Excelente, no hay que agregar nada, esta mas que claro. Ahora que se podría hacer para dar seguridad a esas instalaciones ?
 