Buenos dias a todos los expertos.
Tengo un Ups Forza modelo Sl-1001 con la siguiente falla:
Este ups tiene dos baterías de 12 voltios que tienen buena carga, entre las dos son 26 voltios.
Cuando las conecto al equipo y conecto el cable de red al toma corriente se escucha el zumbido del buzer, es un zumbido continuo.
Cuando desconecto el cable de red no hay cambio, sigue igual.
El botón de encendido y apagado no responde y todos los led están encendidos.
Reviso la salida de voltaje de los tomacorrientes que deben ser de 110 Voltios y no hay voltaje estando el cable de red desconectado que es cuando debe funcionar el inversor, pero conectado el cable de red a la toma, tampoco hay voltaje en los tomacorriente.
Del aparato, reviso la placa y no se ven componentes dañados.
Los fusibles de la placa están bien, los mosfet están bien.
Cuando lo conecto no escucho los relevadores que generalmente se escuchan, parece que los relevadores no están funcionando.
En cuanto al transformador, este tiene tres cables gruesos que van conectados a la placa y estos a los mosfet y de estos cables no sale voltaje.
También tiene un conector con cinco cables, un cable negro que está solo, un cable rojo y naranja que creo que es una bobina, tiene otro cable amarillo y azul, creo que es otra bobina, pero los únicos que tienen continuidad es el negro con los cables amarillo y azul, pero el cable negro no tiene continuidad con el rojo y naranja.
Estos cables rojo y naranja tampoco tienen continuidad con los cables amarillo y azul, no sé si hay algún desperfecto en el transformador.
Si estos cables del primario deben tener todos continuidad, ustedes me dirán, o si tengo que hacerle alguna prueba para ir descartando.
Por favor, de acuerdo a su conocimiento y experiencia ¿qué componente puede estar fallando o qué pruebas debo realizar para resolver esta falla?
¿Qué creen ustedes que debe ser?
Aquí están unas fotos del equipo.
Gracias por su atención y quedo esperando su respuesta.
Tengo un Ups Forza modelo Sl-1001 con la siguiente falla:
Este ups tiene dos baterías de 12 voltios que tienen buena carga, entre las dos son 26 voltios.
Cuando las conecto al equipo y conecto el cable de red al toma corriente se escucha el zumbido del buzer, es un zumbido continuo.
Cuando desconecto el cable de red no hay cambio, sigue igual.
El botón de encendido y apagado no responde y todos los led están encendidos.
Reviso la salida de voltaje de los tomacorrientes que deben ser de 110 Voltios y no hay voltaje estando el cable de red desconectado que es cuando debe funcionar el inversor, pero conectado el cable de red a la toma, tampoco hay voltaje en los tomacorriente.
Del aparato, reviso la placa y no se ven componentes dañados.
Los fusibles de la placa están bien, los mosfet están bien.
Cuando lo conecto no escucho los relevadores que generalmente se escuchan, parece que los relevadores no están funcionando.
En cuanto al transformador, este tiene tres cables gruesos que van conectados a la placa y estos a los mosfet y de estos cables no sale voltaje.
También tiene un conector con cinco cables, un cable negro que está solo, un cable rojo y naranja que creo que es una bobina, tiene otro cable amarillo y azul, creo que es otra bobina, pero los únicos que tienen continuidad es el negro con los cables amarillo y azul, pero el cable negro no tiene continuidad con el rojo y naranja.
Estos cables rojo y naranja tampoco tienen continuidad con los cables amarillo y azul, no sé si hay algún desperfecto en el transformador.
Si estos cables del primario deben tener todos continuidad, ustedes me dirán, o si tengo que hacerle alguna prueba para ir descartando.
Por favor, de acuerdo a su conocimiento y experiencia ¿qué componente puede estar fallando o qué pruebas debo realizar para resolver esta falla?
¿Qué creen ustedes que debe ser?
Aquí están unas fotos del equipo.
Gracias por su atención y quedo esperando su respuesta.