UPS On-Line no carga las baterías

#1
Necesitaría los diagramas de circuito de una UPS Lunar modelo ML 1500
En la placa dice: M Power MP2022 -BC-9404 MR1500

El tema es que tiene 6 baterías de 12v 7Ah en serie, 72v; para cargarlas con CC nesesito entre 81v y 82,8v, pero el cargador arroja solo 54v CC 1A.

Todo el resto de la UPS anda perfectamente hasta que se descargan las baterías.
 
#2
Demasiado raro, q pongan un cargador con menor tensión nominal q las baterías.
Debe ser q son 2 de 48V.
Sería lo logico ya que 48V se cargan con 56V.
No parece q el conjunto se de 36V, pero es más probable q sea esto a 72V.
Otra cosa, quizás estás midiendo mal entre las baterías, quizás en el punto intermedio de los 72V esté masa, así pues 36x2.

Saludos.
 
#3
En el frente tiene un indicador de carga de las baterias, si conecto a solo 4 baterías empiesa a pitar y marca 0% BATERY. Además la velocidad de los coolers baja al desconectar el banco de baterías. Lo bueno es que conectando a 4, estas 4 baterías se cargan bien.
Es seguro que las 6 baterías van en serie y entre las 6 tiran 72v.

Algo esta mal en el circuito de carga que arroja solo un voltaje 2/3 del nesesario.
 
Arriba