UPS On-Line no carga las baterías

Nilfred

Moderador
Necesitaría los diagramas de circuito de una UPS Lunar modelo ML 1500
En la placa dice: M Power MP2022 -BC-9404 MR1500

El tema es que tiene 6 baterías de 12v 7Ah en serie, 72v; para cargarlas con CC nesesito entre 81v y 82,8v, pero el cargador arroja solo 54v CC 1A.

Todo el resto de la UPS anda perfectamente hasta que se descargan las baterías.
 
Demasiado raro, q pongan un cargador con menor tensión nominal q las baterías.
Debe ser q son 2 de 48V.
Sería lo logico ya que 48V se cargan con 56V.
No parece q el conjunto se de 36V, pero es más probable q sea esto a 72V.
Otra cosa, quizás estás midiendo mal entre las baterías, quizás en el punto intermedio de los 72V esté masa, así pues 36x2.

Saludos.
 
En el frente tiene un indicador de carga de las baterias, si conecto a solo 4 baterías empiesa a pitar y marca 0% BATERY. Además la velocidad de los coolers baja al desconectar el banco de baterías. Lo bueno es que conectando a 4, estas 4 baterías se cargan bien.
Es seguro que las 6 baterías van en serie y entre las 6 tiran 72v.

Algo esta mal en el circuito de carga que arroja solo un voltaje 2/3 del nesesario.
 
Atrás