Arranque de un motor.

Me gustaria que alguien me ayudara, ya que estoy batallando mucho ,nunca he trabajado con motores y se me pidio que arrancara uno,
a continuacion dejo unas fotos de este, que son todos los datos que tengo
desde ya muchas gracias y un saludo


 
Uhmmm. Salvo mejor opinion, es un motor trifasico a 220-240VAC, 50Hz, bobinado delta-estrella, pero ya esta en estrella, o sea para arranque directo con solo conectar las tensiones L1, L2 y L3 mediante un circuito de maniobra adecuado, como el de la imagen adjunta.
Saludos
 

Adjuntos

  • 3phasemotr.png
    3phasemotr.png
    25.9 KB · Visitas: 41
Última edición:
Hola !
antes que nada muchas gracias por tu respuesta.
Me gustaria saber como te diste cuenta que ya esta en estrella, y ntonces tendria que sacar cables desde t1 , t2 y t3 y hacer ese arreglo verdad?
 
Abundando en el tema, sin animo de corregir a nadie:

220 para triangulo o delta y 380 para estrella que es como esta en la imagen
 

Adjuntos

  • 25-05-2010 17-45-44.bmp
    44.4 KB · Visitas: 13
  • 25-05-2010 17-55-58.jpg
    25-05-2010 17-55-58.jpg
    30.2 KB · Visitas: 19
  • 25-05-2010 17-45-44.jpg
    25-05-2010 17-45-44.jpg
    3.3 KB · Visitas: 11
Última edición:
Atrás
Arriba