hola a todos los de este foro, estoy realizando automatizar un motor C.A. mediante un timmer y dos botones, uno de paro y otro de arranque mediante un relevador para su retención y un contactor para el motor, ya lo armé y lo probé con un foco simulando el motor, trabajó bien, pero cuando ya lo instalé en el motor como que quiere arrancar y no puede el contactor, empieza a vibrar y el botón de arranque no se retiene y me quemó el fusible de 7 amp. los datos que tengo del motor son: 1 HP ( 746 watt ), voltaje 120 VCA, I=p/e=746w/120v=6.21 amp., r=e/i 120/6.21=19.32 ohm, el contactor y timer son de 10 amp. pienso que el motor al arrancar consume más corriente y el contactor no puede con la carga, ya tengo otro contactor de 20 amp. pero antes de instalarlo espero puedan darme algo de orientación para poder hacerlo funcionar, lo que deseo es que el motor después de activarlo mediante el botón de arranque trabaje 1 minuto y se detenga solo., anexo diagrama escalera y unas fotos como está físcamente, gracias y saludos.