Que tal!
Estoy haciendo una instalación de 10 monitores LED de 18.5", el problema es que no hay espacio para poner sus respectivas fuentes de alimentación, por lo que voy a colocar una fuente grande que alimente los 10 monitores por medio de una linea troncal que va derivar en cada uno de los monitores.
Compre una fuente de voltaje de laptop (19.5v y 7.7A), que en un principio crei seria suficiente para alimentar las 10 pantallas, pero en estos momentos estoy en dudas, ya que los monitores mencionan esto:
V =19v
A= 1.2A
Consumo = 14.4 Wh
Mi fuente tiene una potencia de 150w, pero no se cual de los dos datos de potencia del monitor debo tomar en cuenta para saber si mi fuente es suficiente.
Potencia puntual (19 * 1,2) = 22,8w --------- (10 monitores = 228w)
Potencia por unidad de tiempo = 14,4 ------ (10 monitores = 144w)
¿Así que cual de los dos datos tengo que tener en cuenta para saber si mi fuente soportara la alimentación?
Datos adicionales:
Instalación:
Cableado troncal de 3mt de largo AWG 14 con derivaciones de 50cm y AWG 22
Datos de la fuente de poder original del monitor:
19v x 1,3A
Gracias de antemano!
Estoy haciendo una instalación de 10 monitores LED de 18.5", el problema es que no hay espacio para poner sus respectivas fuentes de alimentación, por lo que voy a colocar una fuente grande que alimente los 10 monitores por medio de una linea troncal que va derivar en cada uno de los monitores.
Compre una fuente de voltaje de laptop (19.5v y 7.7A), que en un principio crei seria suficiente para alimentar las 10 pantallas, pero en estos momentos estoy en dudas, ya que los monitores mencionan esto:
V =19v
A= 1.2A
Consumo = 14.4 Wh
Mi fuente tiene una potencia de 150w, pero no se cual de los dos datos de potencia del monitor debo tomar en cuenta para saber si mi fuente es suficiente.
Potencia puntual (19 * 1,2) = 22,8w --------- (10 monitores = 228w)
Potencia por unidad de tiempo = 14,4 ------ (10 monitores = 144w)
¿Así que cual de los dos datos tengo que tener en cuenta para saber si mi fuente soportara la alimentación?
Datos adicionales:
Instalación:
Cableado troncal de 3mt de largo AWG 14 con derivaciones de 50cm y AWG 22
Datos de la fuente de poder original del monitor:
19v x 1,3A
Gracias de antemano!