Capitanp
Justo en mi post anterior al tuyo le pedi la información precisa del consumo de cada cámara, antes de darle la información completa.
Vale tu aclaración ya que asi Comburinda nos dio más información/detalles.
..... la norma nos indicaba que .....
Powerful es que Comburinda puede vivir en otro país que no tenga Normas al respecto ó puede ser un particular que hace su propia instalación dentro de su propiedad.
Pregunta antes que necesidades debe cumplir el en cuanto a Normas en su instalación, no tiremos datos que tal vez no puedan ser necesarios y/ó pueden confundir a quien pregunta.
Comburinda
Lo ideal si el Tubo Conduit no contiene en su interior otros conductores, es pasar (a tu conveniencia en cuanto a costos) un par de cables calibre AWG 20 (0.5 mm²) ú otro cable UTP que solo usarás para llevar la alimentación de 24V y donde podrás usar 4 para el Positivo y 4 para el Negativo de la fuente.
..... y la fuente de 24 v podría ser de 1 amp.
Gracias
La fuente de 1 A será chica ya que ambas cámaras consumen 1.05 A en total; lo ideal y con un buen margen de seguridad sería una fuente de 2 A ó 1.5 A.
..... y comò haria los reguladores. ??? .....
Te adjunto un archivo en *.pdf con el esquema electrónico de los reguladores.
Ambos circuitos integrados LM7805 deben llevar un disipador de alumino, pero el correspondiente a la cámara PTZ que consume 700 mA puede quedar muy justo debido al pequeño margen de 300 mA que le restan a los 7805 antes de limitar su salida. Se le puede agregar algo pero seria preferible probar primero.
Cualquier duda que tengas no dudes de volcarla asi habrá siempre alguien que te ayude.
Saludos, JuanKa.-