Buenas a todos,lo primero presentarme porque soy nueva en este foro y a ver si alguien me puede echar una ayudita.
Lo que quiero hacer es invertirle el sentido de giro a un motor de manera automatica,pero antes voy a explicar lo que tiene que hacer:
EL motor tiene acoplada una placa que desliza sobre otra de manera que lo qu quiero es que cuando la placa llegue a un final de carrera se invierta automaticamente el giro,y cuando llegue al otro final de carrera se vuelva a invertir...asi indefinidamente hasta que le de al interruptor de paro.
He estado mirando por el foro y he encontrado esto:
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/esquemas/index.htm#
Que para mi proyecto me vendria muy bien,la duda que me queda es que los finales de carrera no se quedan pulsados,es decir en cuanto mi placa deslice hacia el otro lado no se pararia todo?
Ademas tengo que encargarme de comprar los contactores,magnetotermicos,pulsadores etc. He estado mirando en ABB en productos de baja tension y he encontrado casi todo asi q por ahi no hay problema. Lo que pasa que tengo mil dudas sobre cuantos contactos auxiliares necesito,el rango....
EL motor que tengo es un trifasico con los siguientes datos:
230/400 est/triang
1.16/0.67 A
0.18 KW
cos phi= 0.79
1270 1/min
Dependiendo de como lo conecte esta claro que tendre que elegir una tension u otra pero es la primera vez que hago esto y no se si lo tengo q arracar en estrella,triangulo,arranque directo....como puedo saber eso?
Muchas gracias a cualquiero que me de una idea sobre esto porque estoy desesperada.
Bye
Lo que quiero hacer es invertirle el sentido de giro a un motor de manera automatica,pero antes voy a explicar lo que tiene que hacer:
EL motor tiene acoplada una placa que desliza sobre otra de manera que lo qu quiero es que cuando la placa llegue a un final de carrera se invierta automaticamente el giro,y cuando llegue al otro final de carrera se vuelva a invertir...asi indefinidamente hasta que le de al interruptor de paro.
He estado mirando por el foro y he encontrado esto:
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/esquemas/index.htm#
Que para mi proyecto me vendria muy bien,la duda que me queda es que los finales de carrera no se quedan pulsados,es decir en cuanto mi placa deslice hacia el otro lado no se pararia todo?
Ademas tengo que encargarme de comprar los contactores,magnetotermicos,pulsadores etc. He estado mirando en ABB en productos de baja tension y he encontrado casi todo asi q por ahi no hay problema. Lo que pasa que tengo mil dudas sobre cuantos contactos auxiliares necesito,el rango....
EL motor que tengo es un trifasico con los siguientes datos:
230/400 est/triang
1.16/0.67 A
0.18 KW
cos phi= 0.79
1270 1/min
Dependiendo de como lo conecte esta claro que tendre que elegir una tension u otra pero es la primera vez que hago esto y no se si lo tengo q arracar en estrella,triangulo,arranque directo....como puedo saber eso?
Muchas gracias a cualquiero que me de una idea sobre esto porque estoy desesperada.