candados con compuertas lógicas

tengo un contador del 0 al 23 con reset (hecho con 74ls90 y 74ls47) el cual trabaja bien. pero necesito hacer un arreglo de compuertas logicas o con flip flop para generar una señal de salida a las 06 y a las 19. las cuales me indicaran el dia y la noche.
es para un control de iluminacion. ...
 
Arreglo con puertas AND o arreglo con puertas XOR para que sea "programable".

Salu2! y bienvenido al foro! :)
 
06 en binario: MSB 00110 LSB
19 en binario: MSB 10011 LSB

Se me ocurre una puerta AND de 5 entradas con unas puertas NOT en las entradas que tendrán un estado bajo cuando cuente 6 (00110) y para 19 (10011) igual.

Las puertas NOT son para respetar los ceros para que no te arroje el mismo estado cuando se cumpla la misma condición si usamos solo los estados altos.

Ya después inviertes la salida de la puerta AND si es necesario.

Salu2!

Mira un ejemplo:

Captura.PNG

Para que haya un "1" en Q1 debe cumplirse la siguiente condición:

Q1= #A1 * A2 * A3 * #A4 * A5

El "#" indica entradas "negadas" o activas en bajo.

O sea que para que haya un alto en la salida, debes introducirle un código así:

A1-5 = 01101

Bueno, salió al reves me parece, pero te das una idea :D

Salu2!
 
Última edición:
Atrás
Arriba