Circuito Acondicionador de señal

Hola a todos,

He adquirido un sistema de adquisición de señal que puede adquirir señales de 0 a +10 V pero la señal que quiero leer va de 0 a +12V y consume 3A.

Había pensado realizar en paralelo (para no introducir los 3A directamente al SAD) un circuito acondicionador de señal.

¿Me recomiendan un simple divisor de tensión con resistencias? ¿Utilizar algún circuito con amplificadores operacionales?... alguna otra solución?

Gracias!
 
Pienso que un divisor es suficiente.
No entiendo lo de los 3A en la señal, será que el equipo consume 3A, no que la señal es de 3A.
 
Efectivamente... ponle un divisor resistivo y listo... los 3A no importan en el sistema de adquisicion por que esta monitoreando voltaje...
 
Atrás
Arriba