Creo que el título es suficientemente claro sobre el tema: Como empalmar conductores eléctricos

Empalmar cable (O alambres).jpg

En el ámbito eléctrico/electrónico, todo se maneja por formulas, reglas, ajustes, Etc, el echo de unir mecánica y eléctricamente 2 conductores NO escapa a esto.
Cuando de unen 2 o mas conductores se busca preservar las siguientes características:

1) Baja resistencia eléctrica de la unión.
2) Resistencia mecánica de la unión.
3) Aislación eléctrica de la unión respecto al resto del cableado que pudiera estar adjunto.
4) Tamaño del empalme acorde a los conductores.
5) Prolijidad del empalme.

Como todo en electrónica y electricidad la unión de los conductores se encuentra "Normalizada" en una serie de métodos y disposición de los conductores a unir, así como su futura aislación.

Estos son los empalmes mas comunes y también los mas empleados en electricidad y electrónica.

Empalme de Prolongación o tipo Unión Western

Prolongación 01.jpg

Para conductores "Simples"

Prolongación cable paralelo.jpg

Para conductores "Paralelos"

Prolongación.jpg

Prolongación para cables "Gruesos"

Forma de realizarse:

1) Se pelan los conductores
2) Se presentan los conductores ya despojados se su aislación según la figura.

Union Western 01.jpg

3) Se enrolla uno de los conductores sobre el otro, ayudándose de ser necesario con alguna pinza.

Union Western 02.jpg

4) Cuando se termino de arrollar el primer conductor sobre el otro, se vuelve a repetir con el trozo de conductor que quedó sobrante, debiendo quedar algo similar a las figuras.

Union Western 03.jpg

5) Se encinta la unión para garantizar su correcta aislación.

Union Western 04.jpg
 

Adjuntos

  • Union Western 06.jpg
    Union Western 06.jpg
    7.5 KB · Visitas: 6
Última edición:
Empalme "Cola de Ratón" o "Cola de Rata"

Cola de rata.jpg

Se comienza al igual que en el caso anterior pelando el largo suficiente de conductor como para realizar el empalme.

1) Se presentan los conductores como en la figura.

Cola de Ratón 01.jpg

2) Se forma un ángulo entre ambos conductores

Cola de Ratón 02.jpg

3) Con los dedos o alguna pinza se retuercen los conductores formando una "Hélice"

Cola de Ratón 03.jpg

Cola de Ratón 04.jpg

4) Al concluir de enroscar los conductores se doblan hacia atrás para darle mayor solides al empalme.

Cola de Ratón 05.jpg

5) Al concluir con el empalme se procede a aislarlo.

Cola de Ratón 06.jpg

Otras posibilidades:

Cola de raton doblado.jpg

Cola de rata doblado.jpg
 
Última edición:
Empalmes "Derivación"
Estos a diferencia de los anteriores permiten conseguir la conexión de un nuevo conductor a partir de un ramal troncal.
En este caso el al conductor "Troncal" se le retira la aislación sin dañar el cobre y obviamente sin cortarlo.

Derivación.jpg

derivacionantena.png

Empalme en derivación "Simple"

Derivación grueso.jpg

Derivación grueso 01.jpg

Empalme en derivación para conductores "Gruesos"

Derivación paralelo.jpg

Empalme en derivación sobre un conductor doble (Paralelo)

Derivacion anudado.jpg

Empalme en derivación "Anudado", da mayor resistencia mecánica a la unión.

derivacion-de-nudo-doble.png

Empalme en derivación "Doble Anudado", da mayor resistencia mecánica a la unión.

Derivación con alambre auxiliar.jpg

Empalme en derivación con "Alambre auxiliar de empalme"

Derivación doble.jpg

Empalme de derivación "Doble"

! Enjoy It ¡
 
Última edición:
Me parece increíble que hasta los emplames estén normailzados... Si viera esto algún chapuzas/feriante/un servidor se sorprendería.
Por cierto, yos los empalmes (de conductores eléctricos eh) prefiero, sobre todo si va a soportar esfuerzo muy grandes, son cables finos o porque me apetezca, soldarlos y aislarlos con tubo termorretráctil al menos la parte que toca el cobre si tengo medios
 
...esas técnicas de empalmes, facilita enormemente el trabajo y asegura una correcta continuidad del conductor en secciones "relativamente grandes"......

...el empalme cola de ratón, es muy utilizado por los electricistas para empalmar en las cajas de registros...

para tres conductores se ponen dos en paralelo y el otro con en la foto que aporta fogonazo...

curioso aporte

gracias y saludos

rash
 
en el primer post, hay una foto donde estan aislando conductores, y la persona esta iniciando del lado izquierdo colocando la cinta hacia adentro. en mexico por practica recomendada, reconstruimos el aislamiento de izquierda a derecha, pero desde dentro hacia afuera (a la derecha), y a traslape 45 grados, no a la izquierda como en la foto.
Por supuesto, igual en otros paises es diferente. saludos!
 