fernandob
Excluido
2 cosas:
1 -- si pones un capacitor que dice ser para 400v es que es para 400 v , se la banca.
hace la prueba, no dudes.
es mas, fijate en cualquier datasheet veras que al red snubber esta en // con el triac, y si el triac esta sin conducir la red se banca 220vca (en mono) , eso no quiere decir que se ponga en corto .
igual estas yendote para un lado con ese tema, para proteger al triac usa lo que consideres, y para asegurarte que un triac este bien abierto antes de que el otro cierre hace las pruebas que te dije asi podes verificar que tiempo tenes de margen.
2 -- ya me olvide

cuanto mayor la frecuencia menor sera la Z ...de ahi a un corto hay muchos ohms de distancia .
pero vos fijate el dibujo : en extremso de cada red hay :
FASES o sea 380v .
no te vas a sacar la duda JAMAS hasta que lo pruebes :
toma de una data unos valores , hace la RC yenchufala a 220v.
hacelo
ojo.....el C de 250v por lo menos.
te estas metiendo con tu tema en otro tema , eso esta MAL .
ademas, lo correcto es que le des trabajo a un profesional , si en tu empresa (o sea que hay una empresa ahi ) necesitan algo que no tienen (material o materia gris o experiencia ) QUE LO PAGUEN .
no queres aclarar una duda, ni venis con un proyecto iniciado, queres que te digan como hacer algo .
traduccion: que llamen a un tecnico que sepa, no sean RATAS..
1 -- si pones un capacitor que dice ser para 400v es que es para 400 v , se la banca.
hace la prueba, no dudes.
es mas, fijate en cualquier datasheet veras que al red snubber esta en // con el triac, y si el triac esta sin conducir la red se banca 220vca (en mono) , eso no quiere decir que se ponga en corto .
igual estas yendote para un lado con ese tema, para proteger al triac usa lo que consideres, y para asegurarte que un triac este bien abierto antes de que el otro cierre hace las pruebas que te dije asi podes verificar que tiempo tenes de margen.
2 -- ya me olvide
me parece bien, pero si mal no recuerdo el condensador en alterna se comporta como un corto dependiendo de la fcia tambien, .
cuanto mayor la frecuencia menor sera la Z ...de ahi a un corto hay muchos ohms de distancia .
pero vos fijate el dibujo : en extremso de cada red hay :
FASES o sea 380v .
no te vas a sacar la duda JAMAS hasta que lo pruebes :
toma de una data unos valores , hace la RC yenchufala a 220v.
hacelo
ojo.....el C de 250v por lo menos.
hola, yo qusiera saber como saber una llavve estrella triangulo automatica, no importa que este en estado solido o con relays el problema es que los empleados prenden mal las maquinas y las pasan antes de tiempo y baja mucho la corriente entonces queciera saber minimente para que al accionar una palanca el motor arranque directamente en estrella y al cabo de 20 segundos pasa a triangulo y pueda utilizarse normalmente
te estas metiendo con tu tema en otro tema , eso esta MAL .
ademas, lo correcto es que le des trabajo a un profesional , si en tu empresa (o sea que hay una empresa ahi ) necesitan algo que no tienen (material o materia gris o experiencia ) QUE LO PAGUEN .
no queres aclarar una duda, ni venis con un proyecto iniciado, queres que te digan como hacer algo .
traduccion: que llamen a un tecnico que sepa, no sean RATAS..
Última edición: