Viendo que la hoja de datos de transformador de distribución 13.2 KV / 3x 400V y de una potencia de 1MVA. Se menciona en el mismo que la tensión de cortocircuito es de 5%. Dicho transformador es usado en distribución en argentina. ¿Es posible que tenga esa corriente de cortocircuito??
Ahora bien, la corriente nominal es
In = 1MVA / 380 V = 2631.57 A
Como la tensión de cortocircuito es 5% eso implica que
Ucc = 380 V *0.05 = 19 V
De esta manera la impedancia interna del secundario del transformador es :
Zcc = (19V ) / 2631.57 A = 0.00722 Ohms
De aquí mi duda ya que entonces la corriente de cortocircuito es
Icc = 380 V / 0.00722 = 52631.57 A
y la potencia de cortocircuito es
20 MVA
¿Es posible que halla esa corriente de cortocircuito de 52 KA? ¿Son correctos mis cálculos?
Saludos y gracias.