Saludos, tengo la siguiente pregunta.
Tengo un polipasto trifasico que como dato de placa tiene:
V linea - linea : 380 Vac
Potencia: 1.5 Kw
Cos φ: 0.85
Capacidad: 1 Tonelada ( 1000 kilos )
El motor con carga ( 750 kg ) consume a la entrada
I: 3.4 Amp para la subida
I: 3.3 Amp para la bajada
Esto significa que la potencia total del polipasto es:
P: 1850 W para la subida
P: 1918 W para la bajada
Esto significa que el motor me esta gastando mas potencia que el dato de placa.
La pregunta es: ¿¿Un polipasto debe consumir la potencia de placa (1.5 Kw) a maxima carga ( 1000 kg ) ?????
Es decir este polipasto que tengo, a una carga menor que la maxima, me consume mas potencia que lo que deberia a maxima carga.
Necesito que alguien me ayude confirmando esto
Bis : ¿¿Un polipasto debe consumir la potencia de placa ( 1.5 Kw) a maxima carga ( 1000 kg ) ?????
Pregunta dos: ¿Un polipasto sin carga, consume menos corriente que a plana carga?, que porcentaje menos.????
Todo esto es ya que necesito controlar la velocidad del polipasto mediente un variador de frecuencia de capacidad 1.5 KW.
Conecto el Variador el cual maneja el polipasto correctamente a la subida, pero a la bajada se bloquea y no deja seguir, ?lo que yo creo es que el problema es que como el polipasto esta requiriendo mucha corriente para funcionar el variador no lo puede manejar y se bloquea como proteccion.
Se anota que el polipasto funciona correctamente cuando la carga es de 300 kg, es decir sube , baja, velocidad alta, velocidad baja, todo correcto, la corriente que consume con carga 300 Kg es
l motor con carga ( 300 kg ) consume a la entrada
I: 2.1 Amp para la subida
I: 2.6 Amp para la bajada
Esto significa que la potencia total del polipasto es:
P: 1176 W para la subida
P: 1489 W para la bajada
Espero sus comentarios, y saber que diagnostico le darian ustedes al motor de mi polipasto con el consumo que tiene.
OP
Tengo un polipasto trifasico que como dato de placa tiene:
V linea - linea : 380 Vac
Potencia: 1.5 Kw
Cos φ: 0.85
Capacidad: 1 Tonelada ( 1000 kilos )
El motor con carga ( 750 kg ) consume a la entrada
I: 3.4 Amp para la subida
I: 3.3 Amp para la bajada
Esto significa que la potencia total del polipasto es:
P: 1850 W para la subida
P: 1918 W para la bajada
Esto significa que el motor me esta gastando mas potencia que el dato de placa.
La pregunta es: ¿¿Un polipasto debe consumir la potencia de placa (1.5 Kw) a maxima carga ( 1000 kg ) ?????
Es decir este polipasto que tengo, a una carga menor que la maxima, me consume mas potencia que lo que deberia a maxima carga.
Necesito que alguien me ayude confirmando esto
Bis : ¿¿Un polipasto debe consumir la potencia de placa ( 1.5 Kw) a maxima carga ( 1000 kg ) ?????
Pregunta dos: ¿Un polipasto sin carga, consume menos corriente que a plana carga?, que porcentaje menos.????
Todo esto es ya que necesito controlar la velocidad del polipasto mediente un variador de frecuencia de capacidad 1.5 KW.
Conecto el Variador el cual maneja el polipasto correctamente a la subida, pero a la bajada se bloquea y no deja seguir, ?lo que yo creo es que el problema es que como el polipasto esta requiriendo mucha corriente para funcionar el variador no lo puede manejar y se bloquea como proteccion.
Se anota que el polipasto funciona correctamente cuando la carga es de 300 kg, es decir sube , baja, velocidad alta, velocidad baja, todo correcto, la corriente que consume con carga 300 Kg es
l motor con carga ( 300 kg ) consume a la entrada
I: 2.1 Amp para la subida
I: 2.6 Amp para la bajada
Esto significa que la potencia total del polipasto es:
P: 1176 W para la subida
P: 1489 W para la bajada
Espero sus comentarios, y saber que diagnostico le darian ustedes al motor de mi polipasto con el consumo que tiene.
OP