Corriente parasita, afectando neutro con un minimo voltaje que incandese levemente un buscapolo

Buenas espero me aclaren mis dudas. Tengo una instalación domiciliaria donde mi neutro sufre voltaje externo en estado "reposo" (cuando no se busca gener una resistencia en el sistema).

Mi dilema es detectar quien me genera esta transferencia de corriente en el sistema, algún interruptor, dispositivo, conmutador o objeto que estando en modo reposo deje "filtrar" la línea al neutro.

O si se debe a los conductores, es decir los mismos al tener más de 3 líneas separadas para cada luz piloto, en un mismo tubo corrugado, incentivará a la presencia de la corriente parasita (siendo todo en 220 v) y se reflejará en estas resistencias, de un consumo maximo de 20 mA. Mi indicador del mismo no es solo el buscapolo sino también mi luz piloto donde se ve una leve incandescencia (siendo que no está accionado como para prenderse con totalidad)

Por eso mi duda y mi inquietud, me altera los avisos y me desequilibra mi decisiones por una corriente parasita que indica algo cuando no es y saber de donde proviene o de cómo suprimir esa carga mínima que circula por el neutro cuando no se presenta una resistencia en el sistema eléctrico.

Pensaba acoplar la tierra y descargue esa corriente, pero entiendo que eso esta prohibido y al final la tierra no cumplirá su función.


Mi dilema se ve afectado también porque tengo variadores de frecuencia en el sistema, que altera levemente en las líneas (todo trifasico) pero que entiendo es por la desaceleracion y aceleración pero aquellos no llevan neutro por ende como lo va a afectar??


También en ese tablero comparto el neutro, que son para temas auxiliares, contactores y protecciones creo que ahí puede existir el problema, tengo temporizadores y protección de pilas y bajas tensiones, y por ellos tendré esa fuga de corriente hacia el neutro, pero como lo sabría funcionan perfectamente

Al final tengo varios puntos que podrían producir esta deficiencia en el sistema pero a la vez no, porque como realmente aparece esta corriente parasita que me ilumina levemente una luz piloto y que el buscapolo indica voltaje en una línea NEUTRA.
 
Es medio raro todo lo que decis y mucho no entiendo, pero si no tenes linea de tierra conectada a la red electrica, y a su vez tenes aparatos con filtros de linea, como ser una pc, dicho filtro necesita la tierra para derivar la pequeña corriente del mismo filtro, si ves como estan hechos vas a comprender mejor lo que te digo.
 
Buenas espero me aclaren mis dudas. Tengo una instalación domiciliaria donde mi neutro sufre voltaje externo en estado "reposo" (cuando no se busca gener una resistencia en el sistema).

Mi dilema es detectar quien me genera esta transferencia de corriente en el sistema, algún interruptor, dispositivo, conmutador o objeto que estando en modo reposo deje "filtrar" la línea al neutro.

O si se debe a los conductores, es decir los mismos al tener más de 3 líneas separadas para cada luz piloto, en un mismo tubo corrugado, incentivará a la presencia de la corriente parasita (siendo todo en 220 v) y se reflejará en estas resistencias, de un consumo maximo de 20 mA. Mi indicador del mismo no es solo el buscapolo sino también mi luz piloto donde se ve una leve incandescencia (siendo que no está accionado como para prenderse con totalidad)

Por eso mi duda y mi inquietud, me altera los avisos y me desequilibra mi decisiones por una corriente parasita que indica algo cuando no es y saber de donde proviene o de cómo suprimir esa carga mínima que circula por el neutro cuando no se presenta una resistencia en el sistema eléctrico.

Pensaba acoplar la tierra y descargue esa corriente, pero entiendo que eso esta prohibido y al final la tierra no cumplirá su función.


Mi dilema se ve afectado también porque tengo variadores de frecuencia en el sistema, que altera levemente en las líneas (todo trifasico) pero que entiendo es por la desaceleracion y aceleración pero aquellos no llevan neutro por ende como lo va a afectar??


También en ese tablero comparto el neutro, que son para temas auxiliares, contactores y protecciones creo que ahí puede existir el problema, tengo temporizadores y protección de pilas y bajas tensiones, y por ellos tendré esa fuga de corriente hacia el neutro, pero como lo sabría funcionan perfectamente

Al final tengo varios puntos que podrían producir esta deficiencia en el sistema pero a la vez no, porque como realmente aparece esta corriente parasita que me ilumina levemente una luz piloto y que el buscapolo indica voltaje en una línea NEUTRA.

- Hay zonas donde es difícil una buena tierra y en consecuencia el neutro puede alcanzar unos cuantos volts. Yo he llegado a medir 50V.

- Lo tuyo es probable que sea solo ruido en línea introducido por los variadores, que supongo son de alterna. Estos a su vez deben tener conexión a tierra, pero es por otras razones.

- Hasta ahora al buscapolos sólo le encontré dos usos: Como destornillador de mala calidad y para sacarse cera de los oídos. --> Comprate un tester.
 
Mi dilema se ve afectado también porque tengo variadores de frecuencia en el sistema, que altera levemente en las líneas (todo trifasico) pero que entiendo es por la desaceleracion y aceleración pero aquellos no llevan neutro por ende como lo va a afectar??

Desconozco qué tipo de variadores de velocidad usas y para qué potencias, pero allá por el año 1998 instalamos un Altistart de Telemecanique para un pequeño motorcito de 600HP. Nos advirtió la gente de Schneider que si o si coloquemos filtros de armónicos porque la magnitud de los parasitarios generados por solo un variador de velocidad -de potencia bestial en este caso- iban a causar desastres sobre todo a equipos sensibles como PCs y similares.

Si podés, medí con los variadores desconectados. Para mas precisión deberíamos ver el plano del circuito.
 
Es medio raro todo lo que decis y mucho no entiendo, pero si no tenes linea de tierra conectada a la red electrica, y a su vez tenes aparatos con filtros de linea, como ser una pc, dicho filtro necesita la tierra para derivar la pequeña corriente del mismo filtro, si ves como estan hechos vas a comprender mejor lo que te digo.
Entiendo Sergio, tengo derivación a tierra no en todos los componentes pero en los importantes, como los variadores o electrónicos sensibles que afectan en la red, parece igualmente que no alcanza y que hay optar por un aparato o objeto que mejore el trabajo de la tierra, no lo se la verdad pero puede ser un camino.
S
- Hay zonas donde es difícil una buena tierra y en consecuencia el neutro puede alcanzar unos cuantos volts. Yo he llegado a medir 50V.

- Lo tuyo es probable que sea solo ruido en línea introducido por los variadores, que supongo son de alterna. Estos a su vez deben tener conexión a tierra, pero es por otras razones.

- Hasta ahora al buscapolos sólo le encontré dos usos: Como destornillador de mala calidad y para sacarse cera de los oídos. --> Comprate un tester.
Si mala practica de mi parte, lo tengo y a tu pedido lo eh medido, son 10 voltios los que se fugan. Entonces probablemente estemos sobre un sistema con altos armónicos por culpa de variadores? Y con lleva a alterar el neutro por medio de los conmutadores u objetos auxiliares??
Desconozco qué tipo de variadores de velocidad usas y para qué potencias, pero allá por el año 1998 instalamos un Altistart de Telemecanique para un pequeño motorcito de 600HP. Nos advirtió la gente de Schneider que si o si coloquemos filtros de armónicos porque la magnitud de los parasitarios generados por solo un variador de velocidad -de potencia bestial en este caso- iban a causar desastres sobre todo a equipos sensibles como PCs y similares.

Si podés, medí con los variadores desconectados. Para mas precisión deberíamos ver el plano del circuito.
Si estuve estudiando ese concepto de armónicos por variadores, en fin mi caso son bajos en consumo máximos 10 hp 7.5 kw y son por 3 en este caso, que sumados probablemente sean los causantes. Pero entiendo que los armónicos son esas discrepancias obtenidas por el convertir el tipo de corriente varias veces y por sistemas electrónicos con respecto a una corriente "tipo" como es la sinusoidal. Y los filtros funcionan para los motores, para un mejor aprovechamiento de la corriente y que la corriente llegue lo más cercano al "tipo" sinusoidal. Y al final ayudara a absorver esos parásitos de todo el sistema? Por más que se encuentre enfocado en el motor?
 
Última edición:
---> mi neutro sufre voltaje externo en estado "reposo"

¿Con respecto a "tierra" ?
¿ Que tan buena es su "tierra" ? ( tiene jabalinas y sal gruesa en derredor de ellas ? )

Los variadores trifásico de alta potencia, pueden inducir a los demás cables energía, sobre todo si comparten bandejas durante metros .
Si mide el neutro, mientras quita o apaga los variadores, podrá ver si ese es el origen de la perturbación.
 
Cito; Norma SEC de instalaciones eléctricas Chile.
10.1.- TIERRA DE SERVICIO
10.1.1.- El conductor neutro de cada instalación de consumo deberá conectarse a una puesta a tierra de servicio.
10.1.2.- La puesta a tierra de servicio se efectuará en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión de la acometida con la instalación.

Desconozco las normas de otros lugares, pero aquí es norma poner el neutro a tierra en las instalación del empalme a las casas.
 
---> mi neutro sufre voltaje externo en estado "reposo"

¿Con respecto a "tierra" ?
¿ Que tan buena es su "tierra" ? ( tiene jabalinas y sal gruesa en derredor de ellas ? )

Los variadores trifásico de alta potencia, pueden inducir a los demás cables energía, sobre todo si comparten bandejas durante metros .
Si mide el neutro, mientras quita o apaga los variadores, podrá ver si ese es el origen de la perturbación.
Comprendo, el único lugar que comparte "bandeja" es en la alimentación de los variadores, que provienen del tablero pero es solo allí (en el tablero con los demás llaves) que se relaciona ese cable con los demás, su propio ducto es independiente.

Gracias los tendré en cuenta y realizare la medición, saludos
¿ Perdón ? El NEUTRO, nunca, nunca, nunca, DEBE ir conectado a tierra, en su defecto, usted no está entendiendo la idea del asunto.
Pero si espera un rato, le hago un dibujo descriptivo.

👇

Ver el archivo adjunto 300492
Yo por regla en mi país paraguay, luego de la acometida ya en la llave acometida general esta prohibido el acople del neutro con tierra. Pero si posterior a ese punto, en el medidor donde, al neutro de entrada se le asigna un cable a tierra para reforzar, en la salida no (del medidor) por que ese ya se irá directo al sistema eléctrico de la casa
 
Cito; Norma SEC de instalaciones eléctricas Chile.
10.1.- TIERRA DE SERVICIO
10.1.1.- El conductor neutro de cada instalación de consumo deberá conectarse a una puesta a tierra de servicio.
10.1.2.- La puesta a tierra de servicio se efectuará en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión de la acometida con la instalación.

Desconozco las normas de otros lugares, pero aquí es norma poner el neutro a tierra en las instalación del empalme a las casas.
Leí lo de la norma que usted publicó de Chile y es incorrecta.
Repito el NEUTRO nunca se conecta con la TIERRA en configuración de estrella, la TIERRA, viene de la jabalina en el pilar de entrada. Ve mi tópico número 10 arriba, por favor no confunda a los usuarios,.
TIERRA es TIERRA y NEUTRO es NEUTRO son 2 cables diferentes con diferentes funciones.

La única exepción para que tenga sentido es que en CHILE deban poner un transformador a la entrada del edificio, en cuyo caso la empresa que lo instala ya pone la jabalina a tierra del neutro, pero no e una instalación de un particular. En el domicilio particular solo se pone una jabalina a tierra y el neutro se toma del neutro que provee la empresa.
La otra posibilidad es que, en CHILE usen TRIANGULO solamente. Es decir que no hay NEUTRO. Eso no lo sé
 
Última edición:
Leí lo de la norma que usted publicó de Chile y es incorrecta.
Repito el NEUTRO nunca se conecta con la TIERRA en configuración de estrella, la TIERRA, viene de la jabalina en el pilar de entrada. Ve mi tópico número 10 arriba, por favor no confunda a los usuarios,.
TIERRA es TIERRA y NEUTRO es NEUTRO son 2 cables diferentes con diferentes funciones.

La única exepción para que tenga sentido es que en CHILE deban poner un transformador a la entrada del edificio, en cuyo caso la empresa que lo instala ya pone la jabalina a tierra del neutro, pero no e una instalación de un particular. En el domicilio particular solo se pone una jabalina a tierra y el neutro se toma del neutro que provee la empresa.
La otra posibilidad es que, en CHILE usen TRIANGULO solamente. Es decir que no hay NEUTRO. Eso no lo sé
Exacto, en Uruguay por ejemplo, es 3x220V, y no usan neutro, me pasó cuando fui a instalar un equipo y buscando si la tierra estaba conectada, veo que las mediciones no daban como en Argentina, en donde uno ubica el neutro midiendo contra tierra, con apenas unos mV.
 
Hay que diferenciar las normas de cada sitio o pais porque las instalaciones no estan basadas en el mismo principio.
Yo cuando discuto un tema electrico, separo la industria de las viviendas, y siempre menciono el reglamento electrotecnico actualizado cuando se trata de España.
Parece ser que en Chile se pone la tierra con el neutro.

1693910153109.png
 
Agrego a lo anterior:
Segun me he informado lo expuesto anteriormente es correcto pero atipico.
Se trata de un sistema bifasico aislado y como no existe neutro una de las fases se toma como neutro virtual para que pueda funcionar el sistema de seguridad, disyuntor diferencial.
 
En realidad, esa es la de México, la línea de distribución es trifásica para uso residencial pasa al transformador △-Y y este es el que genera la línea monofásica de baja tensión, el centro (neutro) va a tierra tanto en el mismo poste como en la instalación de la residencia, hay que considerar que no se debe tomar como tierra física, solo se hace para asegurarse de que el neutro sea efectivamente neutro. Igual nuestro tablero solo usa magnetotérmico, no tenemos disyuntor diferencial.
 
Atrás
Arriba