Éstos detectores son electrónicos y funcionan por inducción , al acercarse al cable SIN TOCARLO , suena chicharra y luz indicadora.
Todo lo contario, son detectores de tensión capacitivos por contacto. Por ejemplo, si una linea o cable está abierto (alta impedancia de carga), está a potencial pero no tiene corriente. Nosotros queremos detectar si tiene tensión, no si hay corriente.
Para realizar la detección de tensión debes utilizar el campo eléctrico en el dieléctrico entre el elemento a potencial y la referencia a tierra (siempre y cuando estamos hablando de un sistema de distribución con neutro a tierra, ya sea rígido a tierra o con impedancia a tierra).
Recuerda que si tu utilizas el detector de tensión, tendrás las aislaciones correspondientes. Entre el elemento a potencial y la tierra (la referencia de tensión) habrá una gran impedancia, ya que por normativa debes tener por lo menos 2 niveles de aislación (ejemplo, pértiga mt + guante mt) y lo recomendado son 3. Así que olvidarse de medir tensión por caída ohmica. Pero como tenemos una señal de tensión alterna, usamos el acople capacitivo. Si bien la medición de tensión se realiza con TVs, para una lectura precisa, lo mismo que la corriente con TIs. Los detectores de tensión tipo SI/NO, ya sea para acoples en pértigas o en celdas MT, son todos detectores de tensión tipo capacitivos por contacto.
El principio de funcionamiento es el siguiente. Como todo elemento a potencial con respecto a algo, en este caso, la tierra (porque la tierra está referenciada al neutro del TR), existe en el medio dieléctrico un campo eléctrico cuyo valor en un punto dependerá de la diferencia de potencial, distancia entre los potenciales y la geometría de estos. Es decir, una línea o un cable es un capacitor!
Todos los detectores de tensión tipo capacitivos por contactos que he visto tienen operacionales. Si colocamos un capacitor, con uno de los extremos en contacto con la línea a potencial y el otro extremo está referenciado a la base de la pértiga, tenemos una pequeña caída de tensión en el capacitor, por el campo eléctrico radial del elemento a potencial. Esa caída de potencial es pequeña, porque las distancia es pequeña, y tenemos que amplificarla. Ver el esquema que adjunté.
Adjunto otra imagen para que puedan comprender el esquema de impedancias que diagramé (aislación pertiga, aislación guantes y aislación persona, etc)
Por norma, por ejemplo para detectores de tensión de 13,2 KV, se define que debe presentar una indicación clara de presencia de tensión entre el 0.1 Vnominal y 0.45 V nominal. Es decir, si el detector es de 13,2 KV debe "comenzar" a indicar tensión en forma clara entre 1.3KV y 5.9KV. De esta manera podemos ajustar el capacitor del detector, o las resistencias del amplificador, para que Vout tenga un valor correcto para generar una señal lumínica y acústica clara.
Se sorprenderían si vieran lo relativamente simple que es un detector de tensión tipo capacitivo por contacto comercial. Si, hay que asegurar mediante ensayos que presente una indicación de presencia clara de tensión en el umbral que dice la norma (IEC 61243) y todos tienen un preset para el ajuste fino del umbral de tensión.
Ahora bien, también se realizan ensayos con respecto a la interferencia de otros elementos cercanos a potencial; ya sea a mismo potencial o diferente o también con diferentes fases. Para corroborar la interferencia de los campos se realiza los siguientes ensayor.
Ensayo campo perturbador en fase.
Ensayo campo perturbador en oposición de fase.