Diseño de filtro contra armónicas en un circuito de potencia

Hola amigos.. necesito saber como diseñar un filtro pasa bajas para atenuar armónicas en un circuito de potencia. He puesto un banco de capacitores fijo para corregir el factor de potencia, y los armónicos se han hecho presentes de manera significativa. son de alto valor porcentual la 3ra principalmente ,también la 5ta y 7ma estos valores me los da un analizador de redes que he conectado......mi banco de capacitores en de 30KVAr en un sistema trifasico de 440VAs...la idea que me parece mas viable es diseñar el filtro de tal manera que atenúe las frecuencias a partir de 60 hertz, y según lo que he investigado, debo de poner en serie con el capacitor una bobina de determinado valor, que no se como calcular..les agradezco su orientación en ese sentido Gracias!! ...
 
El tercer armónico se elimina colocando el trafo de entrada en configuración Delta/Estrella, el tercer armonico no se inyecta a la red pública.
Aunque no queda claro lo que estás implementando.
 
Última edición:
hola a todos!

pepeguerra: lo que buscas es un filtro armónico pasivo sintonizado.
Para implementarlo hay que realizar mediciones y cálculos.
mira el adjunto que encontré en este sitio.

ventaja: más económico.
desventaja: si la carga cambia, el filtro ya no servirá.

Cuál es tu carga?
dependiendo de eso otra opción sería que buscaras un filtro activo.
 

Adjuntos

  • CI_46.pdf
    733.2 KB · Visitas: 29
Atrás
Arriba