Diseño de una fuente de 125 VDC a partir de la red

#1
Hola, requiere alimentar un tablero de relés de protección que deben ser alimentados con 125 VDC. necesito mas o menos una potencia de 20 Amperios. La única fuente disponible es la red trifasica, 120/208 VAC.
 
#2
Pues bien, ¿Que tenías pensado?
Si puedes hazla trifásica y tendrás mejor rizado nada mas empezar.
 
P

powerful

#3
Como lo piensas hacer, con o sin aislación de tu red , de tres pulsos o de seis pulsos , con diodos o scr.
con Cond de filtro, con cond de filtro + regulador electrónico.
Si nos dás algunos datos sería más fácil.
Saludos!!!
 
#4
Bueno la verdad es que no he adelantado ningun diseño hasta ahora, las fuentes que hice en la universidad siempre fueron con un transformador para aislar el sistema y reducir la tensión.
Está vez lo que necesito es una fuente fija de 125 Vdc. quisiera leer sus recomendaciones acerca de como la harian, y que otra forma se les ocurre, para que pueda alimentar los reles de proteccion.
 
#5
Bueno la verdad es que no he adelantado ningun diseño hasta ahora, las fuentes que hice en la universidad siempre fueron con un transformador para aislar el sistema y reducir la tensión.
Está vez lo que necesito es una fuente fija de 125 Vdc. quisiera leer sus recomendaciones acerca de como la harian, y que otra forma se les ocurre, para que pueda alimentar los reles de proteccion.
:confused: Alimentás bobinas, no hay necesidad de ningún filtrado --> Tres diodos, uno a cada fase, retorno por neutro y se terminó la fuente de 20A

Con trifásica de 120Vfase te sale 140V de tensión media --> es un 12% de más. No se justifica un autotransformador por esa diferencia.
(con 110Vfase sale 128Vmedia)
 